如果暗梁的钢筋在剪力墙的里面,那么就是要减小暗梁的界面,同时暗梁的箍筋相应的减小;如果主筋在剪力墙的外面那么暗梁的保护层就会减小。请问各位应该如何处理?暗梁的主筋应该放在剪力墙钢筋的外还是内?
如果暗梁的钢筋在剪力墙的里面,那么就是要减小暗梁的界面,同时暗梁的箍筋相应的减小;如果主筋在剪力墙的外面那么暗梁的保护层就会减小。请问各位应该如何处理?暗梁的主筋应该放在剪力墙钢筋的外还是内?
2楼
按最外侧钢筋保护层厚度反推回去。
回复
3楼
不明白说的是什么意思,请解释一下!
回复
4楼
如果是用墙体水平分布筋坐腰筋,则肯定纵筋在箍筋外侧
回复
5楼
暗梁的主筋应该放在剪力墙钢筋的里面
回复
6楼
又有何根据呢?
回复
7楼
剪力墙水平钢筋做梁的侧面纵筋,故在梁箍筋外侧。梁的上下纵筋在箍筋内侧。
回复
8楼
但是水平钢筋是在竖向钢筋的外侧的,那怎么能做梁的水平钢筋呢?
回复
9楼
10.7剪力墙构造要求:
10.7.1剪力墙水平钢筋、竖向钢筋构造见国标03G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》及本工程剪力墙详图。
10.7.2剪力墙洞口连梁的构造要求详见连梁详图。
10.7.3凡是剪力墙未设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内都应按下图设置暗梁,见图10-3,剪力墙内应按图10-4设置双向拉筋。
详见04G103
回复
10楼
梁的水平筋是另配的
回复
11楼
墙体的边框梁自然是主筋置于墙体竖筋的外侧。墙体的边框梁柱主要是其道对墙体的约束作用,以期提高剪力墙的延性。理论上说既然设置墙体暗梁用来约束墙体的变形,暗梁主筋当然应置于墙体竖筋外侧为好。不过实际工程中存在一定的难度。
回复