试问一个库温-18度的冷库 10HP压缩机配置可行吗?
jingyezhilengcom
2012年04月08日 22:29:31
来自于制冷技术
只看楼主

阿鼎KGB老师:试问一个库温-18度的冷库,配用10HP压缩机和DD100冷风机。但用书面知识设计计算时,10HP压缩机在-25度蒸发温度时,它的制冷量在8KW左右,我用DD-8.0/40配置。应该在书面上是可行的,但在实际使用中却不行呢(蒸发压力近似0,膨账阀为5T)。麻烦老师抽点时间详解,先谢了

2013年06月28日 12:40:52
14楼
楼上的回帖质量不错,进来学习了
回复
ccjloveyy
2013年07月01日 21:25:01
15楼
学习学习。。。。:D
回复
hengxingboy
2013年07月03日 16:10:10
16楼
满足不了高温工况吧!
回复
知冷者hsxl
2013年10月18日 16:38:15
17楼
个人观点,技术在进步,冷风机的制造工艺改进,高效换热材料的使用,都使早年出版的 数据 变得和实际不同步了
回复
雨花冷机
2013年10月23日 20:31:43
18楼
jingyezhilengco 发表于 2012-4-12 08:05 DD-8.0/40在库温-18度,蒸发温度-25度时制冷量应该是8000*1.07=8560W(修正系数1.07,该数据查至《小型制 …吴正业老师写的书我现在看错别字一大堆.很多公式和参数照我看来都是纯属扯蛋的事.你还查那上边的数据有鸟用,那都80年代的书了.:lol
回复
huangsz2013
2013年10月24日 10:32:53
19楼
你选的是什么压缩机,10P制冷量8kw是哪来的,冷凝压力多少?
回复
zanghuiyan
2013年11月05日 21:28:09
20楼
这个困惑我也遇到过,就10p半封谷轮配DD-80的冷风机就会出现蒸发压力过低的状况,与计算数据有差距。个人感觉问题出在冷风机上,换热量达不到。就目前国内来讲,价格竞争激烈,真正想做符合国标产品的厂家感觉还是很少的。换热面积、铝片厚度和铜管壁厚很可能有缩水的现象。导致了制冷量达不到。所以我一般会选择大一个型号的冷风机。
回复
水东洋机电
2013年11月05日 23:41:46
21楼
谢谢楼主分享
回复
tianfuhao520
2013年11月05日 23:59:10
22楼
路过 学习学习
回复
qq_1412521097612
2014年12月03日 23:20:18
23楼
有点乱,一头雾水就不要胡说八道
回复