混凝土条形基础,,浇筑后出现3MM宽---10MM深的条形裂缝,怎么处理??请问
混饭吃
混饭吃 Lv.4
2012年04月08日 20:05:55
来自于地基基础
只看楼主

混凝土条形基础,,浇筑后出现3MM宽---10MM深的条形裂缝,,格部位均出现,,,已经超过规范裂缝控制要求了。。。。是不是可以视为混凝土不合格,,从新浇筑 谢谢各位高手指导啊

混凝土条形基础,,浇筑后出现3MM宽---10MM深的条形裂缝,,格部位均出现,,,已经超过规范裂缝控制要求了。。。。是不是可以视为混凝土不合格,,从新浇筑
谢谢各位高手指导啊
免费打赏
wshj1016
2012年04月10日 09:47:12
12楼
先不用担心。估计是条基施工过程中出现的问题,上部建筑应该还没有施工,裂缝主要可能还是混凝土自身以及养护的问题。具体补救措施主要还是看上部建筑的形式:如果只是两三层的楼,可以不去管,仍然会满足承载力要求,因为上部一建成,条基受压,上部裂缝就会减少;但如果是比较重要的建筑,建议仔细核对设计施工,找到原因,提出相应的补救措施。
回复
混饭吃
2012年04月10日 14:50:04
13楼
初凝期都没有到,才2小时,就开始裂缝,,怎么养护都没有用啊!!冲水都不敢冲,一冲就散了。。。温度也很合适的。。。震动也做了的。。 郁的到哈。。
回复
温员外
2012年04月11日 12:33:30
14楼
八成是混凝土的问题
回复
zhqj_1984
2012年04月11日 13:17:33
15楼
谢了,楼主,学习了!!!
回复
混饭吃
2012年04月11日 16:20:26
16楼


这样只能补温度收缩养护部到位产生的裂缝。。不能断定混凝土本生质量是否出现问题啊!
回复
john_murphy
2012年04月11日 16:34:37
17楼
你们这个项目针对该批次混凝土的试块拿出来,拿去检验。除了受力的检测,还要看试块块从模具拿出后,尺寸收缩了多少。有要一个对比数据。

同时对于原位浇筑的砼,进行抽芯和回弹检测。除了这个力学检测,还应当检测它的有关配比的物理和化学检测。

另外,混凝土站每个批次也有对应的试块的,你要求他们提供该批次对应的试块,交给检测中心核定检测。
回复
kissmgirl
2012年04月11日 23:22:47
18楼
学习中,谢谢楼主
回复
poormanlee
2012年04月11日 23:52:15
19楼
荷载没上去 居然都会裂 8成是混凝土质量问题
回复
大中至正
2012年04月13日 07:36:23
20楼
真的是受教了!
回复
wodemongx
2012年04月13日 11:07:18
21楼
真的是受教、受教、受教了···
回复

相关推荐