混凝土条形基础,,浇筑后出现3MM宽---10MM深的条形裂缝,怎么处理??请问
混饭吃
混饭吃 Lv.4
2012年04月08日 20:05:55
来自于地基基础
只看楼主

混凝土条形基础,,浇筑后出现3MM宽---10MM深的条形裂缝,,格部位均出现,,,已经超过规范裂缝控制要求了。。。。是不是可以视为混凝土不合格,,从新浇筑 谢谢各位高手指导啊

混凝土条形基础,,浇筑后出现3MM宽---10MM深的条形裂缝,,格部位均出现,,,已经超过规范裂缝控制要求了。。。。是不是可以视为混凝土不合格,,从新浇筑
谢谢各位高手指导啊
免费打赏
sanguine6q
2012年04月13日 16:00:01
22楼
理解为是混凝土质量问题
回复
乌鸦v1
2012年04月13日 17:28:01
23楼
估计混凝土的问题,都还没开始受力
回复
xiaofish2011
2012年04月13日 18:20:09
24楼
既然是没有承受荷载、地基没问题、施工没问题、不存在养护问题,那最可能的情况就是混凝土的质量有问题,检测一下是不是强度、还是外加剂等方面是不是存在问题。
回复
wgn2501hao
2012年04月13日 20:15:53
25楼
不错,大家多多探讨,学到了很多
回复
pengyang88
2012年04月14日 23:29:05
26楼
同意这位大哥的说发 应该是施工过程中出现的问题 基础还没有开始承受荷载 温度变形的可能性和很小
回复
关将军
2012年04月15日 11:05:45
27楼
我以前有个工程也有过类似的情况出现,但没楼主的这么夸张,裂缝是隔天才出现的,这种情况大多是混凝土自身缺陷和施工方式造成的,现在重点是看混凝土的检测结果,新施工的基础加强养护,分段浇筑,已经出现裂缝的基础建议等混凝土强度上来些后再做处理,处理太早照样裂
回复
混饭吃
2012年04月16日 12:18:26
28楼
水太深,我做设计的都不管了! 修出问题也不关我的事,丢给监理他们管去。。。水太深啊!
回复
苏州河
2012年04月17日 10:45:52
29楼
用强度高一级的膨胀砼填补吧,前提是不涉及安全性
回复
blessing
2012年04月17日 16:08:20
30楼
这么大,肯定要特殊处理了,国家规范规定的裂缝很小的。
回复
caokai323
2013年10月11日 19:37:23
31楼
肯定是砼问题
回复

相关推荐