混凝土条形基础,,浇筑后出现3MM宽---10MM深的条形裂缝,,格部位均出现,,,已经超过规范裂缝控制要求了。。。。是不是可以视为混凝土不合格,,从新浇筑 谢谢各位高手指导啊
混凝土条形基础,,浇筑后出现3MM宽---10MM深的条形裂缝,,格部位均出现,,,已经超过规范裂缝控制要求了。。。。是不是可以视为混凝土不合格,,从新浇筑
谢谢各位高手指导啊
2楼
回复
3楼
你没有详细的描述具体的裂缝部位。无法判断裂缝产生的原因。但是已经出现了这样严重的裂缝,已经大大超过了国家技术规范的允许范围。单从这一点,就可以判为该部分质量为不合格。必须重新进行施工。
至于裂缝产生的原因可能会在以下几个方面:
1.设计有缺陷,承载力不足;
2.模板支撑及拆模存在问题;
3.混凝土强度等级不满足设计要求;
4.沉降引起的问题;
5.温度引起的裂缝问题。
回复
4楼
裂缝在哪里?什么方向?
还是要找原因,是设计,施工,还是材质问题?
回复
5楼
楼上说的几点赞同........你现在在施工基础,肯定和第1条没什么关系
如果是商品混凝土
我想最主要的是浇筑过程中出现了问题......
支模和拆模.可能出先问题的概率也不大,除非是浇注完毕后几个小时就拆了模.
沉降也不太可能这么明显,你基础还没开始承重.
温度剧烈变化也有很小的概率出现这么大的问题
主要还是浇筑问题.没打震动棒,或混凝土在田螺车里时间太长,已经要初凝才去浇筑.
回复
6楼
条基在施工时各部位都出现裂缝的话,你应该把问题定位到——商品砼这里来。
原因很可能是这个批次的商品砼配比出了问题,导致砼干燥收缩,而开裂。
前提是,你施工没有问题哈。
回复
7楼
谢谢各位大哥的提点。。
第一,基础还没有开始受力,地基基础较好,沉降不可能。。
二,,温度好-25度,,是最适合浇筑混凝土的时间。。
三,施工单位和现场施工员都是20多年的老手,震动肯定是做到位了的,,还是在商混站监督员的监督下施工的。。
四,,出现裂缝的房子不是一栋楼,,而是8栋楼的基础全部都出现裂缝。。
五,最重要的是,混凝土浇筑完不到2小时,还没有凝固就开始裂缝。。,,
现在商混站推卸责任,说是施工方没有养护好。。我们设计的初步断定是,混凝土的水泥的安定性和配合比中的添加剂比如石膏,粉煤灰等比例没有做好,,是商混质量问题。。。。
现在鉴定机构已经进场,正在取样,准备实验,,还请各位大侠发表下意见,,谢谢大家了!!
回复
8楼
谢谢各位大哥的提点。。
分析裂缝成因,再确定处理措施。
回复
10楼
估计是商品砼出了问题
回复
11楼
回复