这旧房改造的公共走道喷淋管道如何布设好啊
kezunsn
kezunsn Lv.4
2012年04月08日 17:43:40
只看楼主

现状:旧房改造,二类高层公共建筑公共走道,有效净高不超2.2 米。净高所限走道不吊顶。问题:走道中间的喷淋管将如何布设好?1.喷淋支管吊架于走道中心梁底架设,严重影响走道外观,本身不多净高已相形见拙。2.喷淋支管吊架于走道中心顶板架设,走道顶板已布满电气电缆暗埋管线。真不知如何处理是好,请高手指点一二。

现状:旧房改造,二类高层公共建筑公共走道,有效净高不超2.2 米。净高所限走道不吊顶。
问题:走道中间的喷淋管将如何布设好?
1.喷淋支管吊架于走道中心梁底架设,严重影响走道外观,本身不多净高已相形见拙。
2.喷淋支管吊架于走道中心顶板架设,走道顶板已布满电气电缆暗埋管线。
真不知如何处理是好,请高手指点一二。
免费打赏
kezunsn
2012年04月08日 17:46:36
2楼
走道可以采用侧墙式喷头吗?规范是否有要求?
回复
kezunsn
2012年04月08日 21:20:38
3楼
,急呀,请高手指点
回复
马晓
2012年04月09日 11:55:08
4楼
走道可以采用侧墙式喷头
回复
kdl0519
2012年04月10日 10:54:08
5楼
采用侧墙式喷头!!!!
回复
刘氏家族
2012年04月10日 12:28:59
6楼
你就顺着顶板走,紧贴着上面的桥架和管线吊架可以打在梁上。或者看管道能不能走走廊旁边的房间顺着梁下走。
回复
sixiguodong
2012年04月10日 12:50:04
7楼
回复
山泉雾雨
2012年04月10日 19:14:02
8楼
靠墙边梁底敷设横管,支管在无梁部位上翻至中下喷。
回复
kezunsn
2012年04月20日 08:18:59
9楼
支管无法吊架,走道路上空全暗敷电气相关管线,最后还是选用了侧喷。