一类高层综合楼,下面三层做商场,商场每层都有一个房间做货物存放用,大于60平方,只开一个门,消防报建时能通过吗?
一类高层综合楼,下面三层做商场,商场每层都有一个房间做货物存放用,大于60平方,只开一个门,消防报建时能通过吗?
2楼
根据高规的要求:公建中位于两个安全出口之间的房间,建筑面积《60平方米,可设一门(》0.9);位于走道尽端的房间,建筑面积《75平方米,可设一门(》1.4)
回复
3楼
最新规范放宽了,200方也可以只开一个1.5米的门
回复
4楼
请问楼上,是哪条规范要求的?能指个出处吗?
回复
5楼
面积不大于60平方米,人数不超过50人的可设一个门;位于走道尽端的房间内任一点到门口的直线距离不超过14米,且人数不超过80人,可设一个向外开居的门,门的宽度不小于1.4米。
回复
6楼
我认为没问题
在《防火规范》中:面积不大于60平方米,人数不超过50人的可设一个门
回复
7楼
这不已经呀,的看具体的东西呀,规范:面积不大于60平方米,人数不超过50人的可设一个门
这是底规上的
回复
8楼
规范:面积不大于60平方米,人数不超过50人的可设一个门
回复