一类高层综合楼,下面三层做商场,商场每层都有一个房间做货物存放用,大于60平方,只开一个门,消防报建时能通过吗?

一类高层综合楼,下面三层做商场,商场每层都有一个房间做货物存放用,大于60平方,只开一个门,消防报建时能通过吗?
免费打赏
zxylwq
2006年10月18日 10:16:42
2楼
根据高规的要求:公建中位于两个安全出口之间的房间,建筑面积《60平方米,可设一门(》0.9);位于走道尽端的房间,建筑面积《75平方米,可设一门(》1.4)
回复
fihooo
2006年10月18日 13:00:54
3楼
最新规范放宽了,200方也可以只开一个1.5米的门
回复
foshan7
2006年10月18日 17:45:55
4楼

请问楼上,是哪条规范要求的?能指个出处吗?

小丫头11:防火规范5.5.15条第一小条

回复
wgy8765
2006年10月19日 18:04:27
5楼
面积不大于60平方米,人数不超过50人的可设一个门;位于走道尽端的房间内任一点到门口的直线距离不超过14米,且人数不超过80人,可设一个向外开居的门,门的宽度不小于1.4米。
回复
sujie-790701
2006年10月24日 18:02:22
6楼
我认为没问题
在《防火规范》中:面积不大于60平方米,人数不超过50人的可设一个门
回复
luo19771226
2006年10月28日 21:56:59
7楼
这不已经呀,的看具体的东西呀,规范:面积不大于60平方米,人数不超过50人的可设一个门
这是底规上的
回复
yymile
2006年11月13日 16:02:41
8楼
规范:面积不大于60平方米,人数不超过50人的可设一个门