水电厂发电机1250kW,0.4kv中性点接地,经变压器升到10kv并网。差动保护动作频繁都是开机几个小时后动作。有冲击声音。检查没有问题,开机几个小时后又动作不知道什么原因?运行了2年。最近才会的。

水电厂发电机1250kW,0.4kv中性点接地,经变压器升到10kv并网。差动保护动作频繁都是开机几个小时后动作。有冲击声音。
检查没有问题,开机几个小时后又动作不知道什么原因?运行了2年。最近才会的。
水轮发电机
2012年04月08日 17:30:53
2楼
检查整定值和装置稳定性。
回复
gf_iiiu1974
2012年04月08日 18:13:12
3楼
升压变的定值和降压变的定值是不一样的。好好查查。是不是现在的运行条件和过去不一样了。
回复
zyz8438
2012年04月08日 22:32:11
4楼
能否提供主接线图?差动保护的CT装在何处?
回复
binbin198277
2012年04月12日 16:01:11
5楼
发一份更详细点的资料上来帮你分析,要你的保护配置图,保护装置的厂家型号,定值清单,最好能有动作时的故障录波或者动作值记录
回复
yxl8905
2012年04月18日 22:10:59
6楼
有冲击声音:说明真有故障!1、一次设备?2、励磁系统?
回复
smqllxh888
2012年04月20日 20:04:30
7楼
检查出来了是无刷励磁的电流互感器有裂痕。更换互感器以后,就不会了。