【讨论】这个实际工作中碰到的继电保护问题
xiaogao2996
2012年04月08日 12:59:29
来自于继电保护
只看楼主

这2天,我公司机组在进行大修碰到2个问题,想了好久想不通,希望知道的帮忙下:1、关于变压器比率差动启动电流的整定 我公司发变组保护为DGT801B,高厂变比率差动是以低压侧(星形)电流为基准,整定定值为0.69A,因装置内部软件计算的原因,加单相电流时0.69A保护动作,但加三相电流时0.4A就动作了,这样的话是不是就不满足0.69A起动电流的要求了?2、引风机电动葫芦配置50A的空气开关,发生接地故障时,锅炉MCC总电源开关掉闸了,动作电流为340A,0.2S动作,咨询厂家50A的空开在340A掉闸需要5-10S,锅炉MCC总电源开关的接地定值是按1\4的额定电流整定的,为250A,0.2S动作。这样的话,要躲过此接地电流,时间就得整定到5S以上,这样又怕引起上上级开关越级!不知道别的厂是怎么整定的?

这2天,我公司机组在进行大修碰到2个问题,想了好久想不通,希望知道的帮忙下:

1、关于变压器比率差动启动电流的整定 我公司发变组保护为DGT801B,高厂变比率差动是以低压侧(星形)电流为基准,整定定值为0.69A,因装置内部软件计算的原因,加单相电流时0.69A保护动作,但加三相电流时0.4A就动作了,这样的话是不是就不满足0.69A起动电流的要求了?

2、引风机电动葫芦配置50A的空气开关,发生接地故障时,锅炉MCC总电源开关掉闸了,动作电流为340A,0.2S动作,咨询厂家50A的空开在340A掉闸需要5-10S,锅炉MCC总电源开关的接地定值是按1\4的额定电流整定的,为250A,0.2S动作。这样的话,要躲过此接地电流,时间就得整定到5S以上,这样又怕引起上上级开关越级!不知道别的厂是怎么整定的?
免费打赏
xiaogao2996
2012年04月10日 08:43:18
12楼
引风机场地电动葫芦,用来起吊引风机或电机用的
回复
xiaogao2996
2012年04月10日 08:45:14
13楼
明白了,一般塑壳断路器的接地脱扣模块并不是标准配置。如需完美实现上下级配合,最好将塑壳断路器加上接地模块。这样就麻烦了,现场好多不重要的负荷河北省电力设计院都没设计接地保护,这样改造起来工作可能非常大
回复
chenjiagui95
2012年04月10日 11:53:30
14楼
回复
shijian1981
2012年04月10日 15:35:04
15楼
仔细翻翻801的说明书,既然以低压为基准,那有换算关系的..........
回复
jxhd1970
2012年04月13日 15:42:29
16楼
第2个问题不了解,第1个问题说说我的看法,从微机变压器纵差保护的一般原理来看,一般是建议以D形侧为基准侧。但也有选择Y侧的。当选择Y侧为基本侧时,就有一个星形侧要滤过零序电流的问题、以及D侧有个移相问题,实际上在保护装置计算某相差流时,并非只有本相电流,而是两相电流差值再乘一个系数。你在地下室一层说的现象就说明了这一点,所以你只加单相时,只有本相电流乘一个系数,且相关的另一相也有差流;而加三相时就要做两相相量差了,实际上就是一个1.732倍的关系。装置采用的计算方式这在说明书上应当有,你可以查看一下。一般说来是如我上面说的。

[ 本帖最后由 jxhd1970 于 2012-4-13 15:47 编辑 ]
回复
feiniao881
2012年04月13日 16:49:54
17楼
第一个问题,a、b、c低压电流,A、B、C高压电流。根据接线方式知A=a-b,B=b-c、C=c-a。加a项0.69A,感应到高压侧,A=0.69,B=0,C=—0.69,保护动作。加三相时A=a-b,B=b-c、C=c-a,为根号3乘0.4,为0.69,保护动作。
回复
xiaogao2996
2012年04月13日 22:15:19
18楼
上面两们同仁的意思我都明白,我的问题是定值给0.69A,但加三相0.4A就动作了,这样的话定值应该设置多大呢?
回复
hhd89-1
2012年04月14日 16:53:56
19楼
这提到的二个问题都是比较刺手哪,要看一下说明书.
回复

相关推荐

APP内打开