【讨论】这个实际工作中碰到的继电保护问题
xiaogao2996
2012年04月08日 12:59:29
来自于继电保护
只看楼主

这2天,我公司机组在进行大修碰到2个问题,想了好久想不通,希望知道的帮忙下:1、关于变压器比率差动启动电流的整定 我公司发变组保护为DGT801B,高厂变比率差动是以低压侧(星形)电流为基准,整定定值为0.69A,因装置内部软件计算的原因,加单相电流时0.69A保护动作,但加三相电流时0.4A就动作了,这样的话是不是就不满足0.69A起动电流的要求了?2、引风机电动葫芦配置50A的空气开关,发生接地故障时,锅炉MCC总电源开关掉闸了,动作电流为340A,0.2S动作,咨询厂家50A的空开在340A掉闸需要5-10S,锅炉MCC总电源开关的接地定值是按1\4的额定电流整定的,为250A,0.2S动作。这样的话,要躲过此接地电流,时间就得整定到5S以上,这样又怕引起上上级开关越级!不知道别的厂是怎么整定的?

这2天,我公司机组在进行大修碰到2个问题,想了好久想不通,希望知道的帮忙下:

1、关于变压器比率差动启动电流的整定 我公司发变组保护为DGT801B,高厂变比率差动是以低压侧(星形)电流为基准,整定定值为0.69A,因装置内部软件计算的原因,加单相电流时0.69A保护动作,但加三相电流时0.4A就动作了,这样的话是不是就不满足0.69A起动电流的要求了?

2、引风机电动葫芦配置50A的空气开关,发生接地故障时,锅炉MCC总电源开关掉闸了,动作电流为340A,0.2S动作,咨询厂家50A的空开在340A掉闸需要5-10S,锅炉MCC总电源开关的接地定值是按1\4的额定电流整定的,为250A,0.2S动作。这样的话,要躲过此接地电流,时间就得整定到5S以上,这样又怕引起上上级开关越级!不知道别的厂是怎么整定的?
免费打赏
xiaogao2996
2012年04月08日 13:29:46
2楼
还有个问题,安评中要我们计算主变高压侧短路时,发电机失磁保护会不会误动,我晕,专业知道学得不太好,不知道如何计算!
回复
xiaogao2996
2012年04月08日 17:43:52
3楼
我在线等,谢谢!
回复
gf_iiiu1974
2012年04月09日 10:08:20
4楼
答第一个问题,比率差动是一条曲线,我记得是要整定拐点的(已经有多年不做保护了,仅供参考),加的电流不能代表其差动电流,应该多找几个点计算差流是多少,这样才准确。加三相电流有可能大于你的定值了。
回复
xiaogao2996
2012年04月09日 11:13:54
5楼
实际也是这样的,加A相电流,A、C相都有差流,然后通过在另一侧的A、C相加相反的电流,找到平衡点。问题是通过这样操作后加单相时0.69A动作,加三相动作值就小了1.73倍,这样三相的动作电流就远小于定值了!我说的这个数只是比率差动的启动电流值。
回复
lingxuct
2012年04月09日 17:07:59
6楼
第一个问题,试验时加单相电流0.69A动作,同时加三相电流0.40A就动作,是综保内保护逻辑相关的事,以按三相电流为准。(可能加单相电流时,有制动作用)

第二个不太明白,电动葫芦与引风机有什么关系?电动葫芦与锅炉在工艺上可以分开的吧?
如果电动葫芦跳闸不影响锅炉运行,还是让它灵敏一点好,有短路时跳闸慢,反而影响其他系统设备运行!
回复
lingxuct
2012年04月09日 17:11:01
7楼
第三,“计算主变高压侧短路时,发电机失磁保护会不会误动”,是计算主变高压侧短路时,发电机励磁电源的电压能保持多少!

如果发电机励磁电源电压因主变高压侧短路而降的太多,就会引起发电机失磁!

提这个问题的人肯定是个有电站管理经验和系统网络管理经历的老工程师!因为,计算这个问题,需要涉及到电站的主要输电网络(阻抗、短路容量、残压计算)!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-9 17:14 编辑 ]
回复
海中石
2012年04月09日 22:25:26
8楼
区管讲的学习了,就是对主变高压侧短路压降太多引起发电机失磁不了解.请介绍一下.
回复
zyz8438
2012年04月10日 00:06:56
9楼
1、地板说的很对,加的电流并不就是差动电流。里面有个换算的关系。楼主最好找到保护装置的说明书,按照其提供的差动电流和制动电流的计算公式进行推算。差动曲线关键在于几个拐点,做出来就可以了。
回复
zyz8438
2012年04月10日 00:11:10
10楼
2、这个问题应该问的是上下级两个断路器接地保护的配合问题。按你所说,总开关额定电流为1000A,接地定值是按1/4的额定电流整定为250A,0.2S动作。而下一级的50A的空开在340A掉闸需要5-10S,说明这个50A的开关实际上根本就没有接地保护,而是靠其热磁脱扣(或电流反时限)来实现的。一般塑壳断路器的接地脱扣模块并不是标准配置。如需完美实现上下级配合,最好将塑壳断路器加上接地模块。
回复
cszhangyiping
2012年04月10日 08:36:08
11楼
学习了,还得再学习,不懂的很多
回复

相关推荐

APP内打开