请教各位:楼体接地阻值大能否另加接地系统
wj3471
wj3471 Lv.2
2006年10月18日 00:44:44
来自于防雷减灾
只看楼主

我单位使用的是楼体接地,机房设备对接地阻值要求在1欧母以下,现阻值大于1欧母,能否从新做一个接地系统连接到老系统上.电源N相,保护地,防雷在一个上能否.

我单位使用的是楼体接地,机房设备对接地阻值要求在1欧母以下,现阻值大于1欧母,能否从新做一个接地系统连接到老系统上.电源N相,保护地,防雷在一个上能否.
免费打赏
lldmm
2006年10月18日 10:05:38
2楼
应该可以,属于在电阻不够的情况下另打接地极。
回复
zsctcy
2006年10月18日 11:37:12
3楼
可以增加一个接地网与老地网相连。从安全方面考虑,电源N相、保护地、防雷接地应该连接在一起,否则产生的电位差可能危及室内设备及人身的安全。
回复
fifitony001
2006年10月18日 18:25:45
4楼
当然最好提共用同一个接地系统了,接地电阻以要求最小的那个系统为准,不够就用人工接地极吧,个人认为最好还是利用基础接地,人工的不太可靠。
回复
wtg.jx
2006年10月18日 21:02:47
5楼
在楼体的周围隔5m打一个2.5m的接地极用40的镀锌扁钢焊接好,再和老系统接起来,就没问题了
回复
蓝鸟
2006年10月19日 10:17:14
6楼
当测试电阻不符合要求时,应考虑补加人工接地系统。一般设计图上都会甩几各电出去就时为了连接人工接地系统用的.
回复
wj3471
2006年10月19日 23:05:20
7楼
谢谢各位!明白了.因昨天有事没上线,没回来复帖.请问有谁用过锂子接地棒,效果好不好?