主梁上的扭矩过大的时候大家都是怎么处理的?次梁在主梁处的连接方式设置为铰接能减小主梁上的扭矩。但是什么情况下可以设置为铰接呢?敬请大家赐教
主梁上的扭矩过大的时候大家都是怎么处理的?次梁在主梁处的连接方式设置为铰接能减小主梁上的扭矩。但是什么情况下可以设置为铰接呢?敬请大家赐教
2楼
你认为需要的时侯。比如:主梁上的扭矩过大。
回复
3楼
次梁在主梁处的连接方式设置为铰接,即人为认为这个地方允许开裂破坏。
此时画施工图时,次梁负筋不应加大,否则产生了实际上的刚接,把主梁扭坏。
当我们把次梁仅做板肋考滤时都可以点铰。一般不会去点,只有当计算通不过时才点。
回复
4楼
这个的话就是说为了使计算通过随便可以设置为铰接?
回复
5楼
不是为了计算通过这么机械的理解。
是开始设计的时候,程序的默认假设可能为刚接的时候,主梁分配到的内力偏大,软件给予超标提示,而你又不适合更改主梁尺寸或其他参数的时候。
比如:端支座是边梁的次梁,可以指定铰接。
一方面规范允许,一方面配筋下来也经济合理,力学模型也合理。
回复
6楼
按道理 所有的主次梁都可以点铰接 主梁跟柱子也可以点铰接 只要你允许开裂
回复
7楼
汗!这个问题我一直也是这么做的,但是理论有没有大师站出来指点下!
回复