箱变到现场,中间设置了2级配电箱。现场开关箱的断路器剩余电流保护器为30mA,中间两级配电箱的剩余电流保护为75mA,箱变开关的剩余电流保护为500mA。现在的情况是,现场发生漏电,30mA的开关都未跳,直接跳到箱变的总开关,导致现场施工大面积停电。不是应该从30mA开始,一级级往上跳的嘛,怎么直接就跳到箱变了?是不是箱变开关灵敏度过高,这个灵敏度怎么看的? 影响现场施工啊,求解,急!!
另外,个人认为,虽然我没搞懂你到底是几级配电,但是你说的中间二级配电箱已做漏电保护,箱变已无再设漏电保护的需要。如果一定要做,就要从漏电时间做研究,才能做到选择性保护,不扩大停电面积。
回复
13楼
短路电流应该再下面几级箱变以外的总回路,该处短路电路是受500ma箱变控制的。
回复
14楼
为什么不直接换个开关呢,也许开关有问题
回复
15楼
学习学习
回复
16楼
区管说的对,下级接线乱是跳闸的主要原因。
回复
17楼
3P开关下是不能接200V负载的,有220V负载,必须接在4P的漏电开关下。
这是哪个规范规定的?
回复
18楼
N线和PE线是不是分后又混接了,一般这种做法是不允许的
回复
19楼
11楼的朋友说的是对的。这个问题我的看法如下:
一、漏电保护一定要用4P或3N的,3P的几乎没有什么用处。
二、灵敏度不光与整定电流有关系,还与时间有关系。变压器总开关处一般不设漏电保护,如果要设,必须整定动作时间(不得小于0.4S,且整定电流Iset4=0.2x Iset1,也就是长延时的1/5,有几十上百安呢,可不能是500mA这么小)。这样才能实现选择性。这在书上都是有明确要求的。
三、现场接线及开关配置是否有问题,我认为这才是关键,既然跳闸了就一定是供电系统出问题了,我认为应该找到故障原因才是解决问题的办法,而不仅仅是拿几个开关当替罪羊。
回复
20楼
根据现场跟进核实,发现二级配电箱的4P开关是零线直通,不带零线漏电保护的。。。后来接的那个开关是带零线漏保的,因此虽然也发生过跳闸,但漏保动作,没有再发生箱变跳闸的事故。。
新手上路,大家轻点拍砖。。
回复
21楼
箱变总开关必须重新整定电流和时间
回复