箱变到现场,中间设置了2级配电箱。现场开关箱的断路器剩余电流保护器为30mA,中间两级配电箱的剩余电流保护为75mA,箱变开关的剩余电流保护为500mA。现在的情况是,现场发生漏电,30mA的开关都未跳,直接跳到箱变的总开关,导致现场施工大面积停电。不是应该从30mA开始,一级级往上跳的嘛,怎么直接就跳到箱变了?是不是箱变开关灵敏度过高,这个灵敏度怎么看的? 影响现场施工啊,求解,急!!
依我看,后面N线和地线混接的可能性比较大!
回复
3楼
老鼠的分析是一种情况,而且是经常出现的问题。这种情况发生多了,管箱变的电工会感到很烦,后来不愿意马上来送电了。
第二、“箱变开关的剩余电流保护为500mA”为一级箱,一个开关下会接一个二级箱,二级箱下又会接很多三级箱,所有在一级箱这开关下有很多电缆,这些电缆都存在漏电,加在一起快到500mA了,最下面没接错线且送一根电缆的电源时,漏电电流超500mA,最上面开关跳了,是不是正常?
针对第二种情况,解决方法:
1、电缆接负荷时,尽量三相平衡;因为,三相平衡时,线芯对地的电位差相对小,漏电电流也会小。
2、电缆敷设尽量放在干燥的地方,不要埋在地下和有水的地方,以减小漏电电流。
3、单相负载(220V和380V交流焊机)的电缆尽量不放在潮湿的地方(这种电缆漏电特别严重)。
可以做个试验:把一根2芯橡皮电缆(新的)长度100米,接在30mA动作漏电电流的开关下,把电缆(除头以外)全部放进水里,那开关一定跳!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-4-7 17:37 编辑 ]
回复
4楼
感谢电老鼠和零
我来回复一下现场的情况,零线和地线混接的情况应该没有,都是分别接到零排和地排上了。
关于潮湿的问题,应该也不严重,最近无锡地区已经天晴了好多天,而且白天也感觉非常炎热。不过还是感谢零提到的预防漏电的建议。
对于累计漏电电流达到500mA,我感觉理论上行得通,但是毕竟现场开关才3个30mA,所以感觉概率不大。
现在这根线换了个开关接,暂时不跳电了,感觉有点意外。。
有同事告诉我说,是因为几级配电箱开关都是3P的,不带零线漏电脱扣,所以导致箱变开关跳闸。一开始觉得很有道理,后来发现只有1级配电箱的开关是3P的,其他都还是4P的。
还有同事告诉我,箱变开关的灵敏度高,让我把漏电保护拆掉。我不大理解这个灵敏度高是什么意思,还有就是拆除漏电不知是否对箱变有影响。。。
回复
5楼
我可能描述上不很妥当,所以楼主会错意了!
应该是后面的零线N有重复接地!你把箱变中N和PE的短接线拆除后,再测测二者的绝缘看看,是否为0?
回复
6楼
“只有1级配电箱的开关是3P的,其他都还是4P的”???
那当然要跳了,随便接一个220V负载,电流都会大于0.5A,一级箱上是3P的,下面无法用电!!!
换了一路不跳了,是一级箱有4P开关还是漏电不会跳的开关?
回复
7楼
回复
8楼
换的那路开关,是一个4P开关。
虽然说3P不能带220,但现场实际上在用220。。。精装修单位的零线一接上,相变就直接跳闸。。分析问题有可能是临近验收,现场调试负荷较大,橡皮电缆老化,漏电严重,消防卷帘、应急照明等均接在精装电箱上。不过昨天把精装的线都拆了,一根一根摇绝缘,电阻也就在2Ω左右,认为没有问题。但是接上后,相变仍然跳闸。。
回复
9楼
“一根一根摇绝缘,电阻也就在2Ω左右,认为没有问题”?
说错了吧?应该是2MΩ吧。
3P开关下是不能接200V负载的,有220V负载,必须接在4P的漏电开关下。
有没有问题,把跳的那开关拉开,下面全部合上,再在拉开的开关下摇绝缘电阻,这样才能看出是开关坏了,还是确实漏电。
回复
10楼
学习,学习。我现场去的不多,经历的问题也少。
回复
11楼
今天起早了,无聊来回个帖。我也是从CO188长大的,以前为了考个基础考试,天天上来看帖子,现在考过了,做设计也算是有了点小成就。首先感谢一下有这么好的论坛提供给大家一个交流的机会,尤其对我一个非本专业的小设计师来说。
然后再回复一下楼主的帖子,逐个回复看下来。接在另一个开关下不跳匝的话,说明本身是不存在漏电问题的,接在3P下会跳说明存在两个问题。
1.既然接在4P下不跳,3P下跳,说明漏电开关没有做到选择性保护。虽然说有500,75,30漏电电流的级差,但是在大漏电电流的情况下,如果没有短延时保护,就是漏电时间辅助情况下是会无差别跳匝的,任何一级配电开关都可能跳匝或同时跳匝。就是楼主说的灵敏度的问题。
2.3P会跳匝的原因,就和漏电的原理有关了。在3P开关下,用220V电压引入了零线,部分电流从零线流走,没有经过漏电脱扣器的线圈,没有达到流入流出的电流磁场平衡,磁场产生了感应电流,所以会跳匝。
没说对不要砸我
回复