2楼
按照空气处理过程ID图计算结果的工况点、冷量及风量选
回复
3楼
冷量风量都要满足。啊我一般都是先满足冷量,在此基础上选风量
回复
4楼
一般都是按照风量选取,因为冷量一般肯定满足要求,所以直接用冷量选取,前提是你先用焓湿图计算出来
回复
5楼
不是一般按照焓湿图计算出来之后,在选择设备的时候按照冷量选取的时候风量一般不能满足要求,但是按照风量选取的话,机组的冷量很超过很多,很浪费。我也看过一些论文,但是还是很困惑,求指教具体如何选取,不论是风机盘管系统还是空气处理机组,都有存在的问题。
回复
6楼
按冷量选。计算冷负荷就是为选设备服务的啊。
回复
7楼
都需要满足,前提是你的进出风的状态点和样本的是一致的。
回复
8楼
按冷量选择空调机组的表冷器,按风量选择机组风机,2者都要满足。
回复
9楼
新风机组的话按照风量,回风型的按照冷量。
回复
10楼
新风:
确定所有室内新风总风量;
确定送风状态点焓值;
利用焓差和风量计算其冷负荷;
确认送风点是否需要再加热,如有利用风量和温差选择加热方式和设备;
用风量和冷负荷选择设备;
加热雷同;
一次回风+新风:
首先,需要确定多少新风量(取新风或排风或保证正压的最大值),确定新风的状态点参数;
其次,根据室内负荷和保证不结露的送风温差算出送风量,确定室内状态点参数;
根据新风和室内回风状态点参数计算混合点的风量和状态点参数;此送风量也是送风量;
设备的露点利用室内回风温度减去送风温差,同送风湿度差确定出表冷器的出风点,马达会有温升,实际上设备的露点需要联络设备供应商.
风量和制冷量同时需要满足要求且有安全系数.
需要在焓湿图上表示其处理过程,是否需要冬季加热加湿,根据实际需要确定.
机组表冷器面风速一般2.5m/s
回复
11楼
我觉得是根据负荷和焓湿图各状态点,算出风量,然后根据风量来选择设备,再来核算冷量是否满足,一般情况下,提供的冷量能满足要求甚至大许多。然而,可以通过控制水流量来修正设备所提供的冷量,以使设备出风点状态符合焓湿图要求。
回复