第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。
第6。5。的确,全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2.5
灯具线路包括开关线路,都在断路器的保护范围之内呀
他这里考虑的还有保证线路的使用年限和机械强度要求
回复
4楼
灯具也应包括在内,所有的线路都算在内,插座回路容量大的话可以放大到4mm2。
回复
5楼
所有的回路,是包括照明的,现在的照明也没有用1.5的都是要求2.5.
回复
6楼
完了,我现在还在用1。5的啊,还好只是住宅,要是别的场所也要用。。。。。。
回复
7楼
现在铜线这么贵,住宅灯线的控制线都是用1。5的,除非有要求要用2。5才用,好像大工程就一定用要2。5的
回复
8楼
总算有个知音了。。。。。。。
回复
9楼
全部采用2.5
回复
10楼
按规范采用2.5没错,但是问题来了,2.5的照明线太多,施工很难敷设