水泵做半小时水就冒烟什么原因
gyy272378089
2012年04月07日 10:49:49
来自于纯水系统
只看楼主

请问一下我们的设备是0.5吨一级反渗透,我们的水泵装上去做半小时水就冒烟,换了新的南方泵还是冒烟?请问这是什么原因呢?

请问一下我们的设备是0.5吨一级反渗透,我们的水泵装上去做半小时水就冒烟,换了新的南方泵还是冒烟?请问这是什么原因呢?
免费打赏
gaoguangqin
2012年04月07日 11:28:38
2楼
说清楚是哪里冒烟,是电机还是水泵,在什么部位?有设备照片吗?
回复
gyy272378089
2012年04月07日 16:05:41
3楼
回复1楼 电机发烫,接线处冒烟,新装上去的南方泵,用了一个几分钟之后就开始电机发烫,接线处冒烟,没换之前那个水泵与南方泵症状完全相同,本以为换了水泵就会好了,谁料换了会泵还和以前一样,那位高手指教一下
回复
gaoguangqin
2012年04月07日 16:54:47
4楼
先检查水路在泵放气口能否放出水,若有水排除水路。用鼻子嗅一下若没有气味,是潮气造成;若有难闻的气味就是缺相造成,让电工检查一下内外线路,接触器、空气开关等电器件。
回复
韩毅均
2012年04月08日 09:43:10
5楼
同意楼上的意见。缺项好像不会冒烟吧。缺项好像是水泵不会转。
回复
cuidanqing
2012年04月08日 19:58:30
6楼
比较认可是线路、接触器、开关等外接设备的问题。
回复
tianjinlt
2012年04月09日 15:41:34
7楼
请楼主如有图片的话,上一张。方便大家分析
回复
田凡
2012年04月09日 21:01:45
8楼
是不是电器元件的问题,看看有没有哪里没有接触好的地方,缺相当让也会烧电机
回复
hong4990
2012年04月10日 08:05:26
9楼
我觉得有可能还是线路了本身的问题,希望电器工程师能够全面进行检查
1、接线方式,星或三角,是否有接地等
2、电线芯数,是否存在过载
回复
litangbzhbig
2012年04月10日 08:18:12
10楼
两台不同的泵,出现同一个问题,原因2个,电源引到电控柜电压太低了,还有一个就是电控盘的接线了,
回复
云迪
2012年04月10日 08:49:26
11楼
找南方泵厂的当地办事处,会帮你们解决问题的。
回复