有一个220×140平方米的巨大单层厂房,请问:该分几路进水?该怎么布置?一条消防支管(DN100)最多可连多少个消防栓呢?请指教。谢谢。

有一个220×140平方米的巨大单层厂房,请问:
该分几路进水?该怎么布置?
一条消防支管(DN100)最多可连多少个消防栓呢?

请指教。谢谢。
yaaaa
2004年03月22日 22:00:11
2楼
同志,根据建筑情况确定室内消火栓立管流量。你所说的厂房可用两路DN100进水在室内连成环状,可接无数个室内消火栓。
回复
liangfp
2004年03月23日 09:17:09
3楼
220×140平方米的巨大单层厂房:
1.室内消防管要布置成环状,2.进水至少要有两路进水。3.按流量和管道流速不大于2.5设计管径。
回复
wyw1860
2004年03月23日 09:26:53
4楼
那不一定!也许不用设那!
耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房,可不设室内消防给水!