各位老师:我现正做一个消防工程,其中有部分DN100喷淋管道须埋地铺设,规范对镀锌管道可以用挠性卡箍,但监理却不同意,这如何处理?
各位老师:我现正做一个消防工程,其中有部分DN100喷淋管道须埋地铺设,规范对镀锌管道可以用挠性卡箍,但监理却不同意,这如何处理?
2楼
我觉得埋地用卡箍气密性不能保证。
回复
3楼
做法兰连接吧,二次镀锌。
回复
4楼
一般而言,埋地部分采用焊接比较好,更能保证管子不漏水。
而沟槽连接更容易检修。
回复
5楼
可以用.监理不懂.你可以用刚性的.所有产品都防腐.采用的是球墨铸铁45-12
回复
6楼
如有问题可以打电话13311363454
回复
7楼
建议采用丝扣连接,采用卡箍连接如地面沉降容易造成漏水现象,焊接肯定不行规范上有明文规定,法兰连接后做好防锈防腐也行.
回复
8楼
应该没有问题,只是要充分考虑防腐.监利不同意给个理由啊
回复
9楼
室外管道如果是地埋的最好用球墨铸铁管,卡箍连接最好不用,回填土夯实时容易夯露。
回复
10楼
GB50242-2002第9.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中;如果是报警阀前用球墨铸铁管较好,
回复
11楼
GB50242-2002第9.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中;如果是报警阀前用球墨铸铁管较好,
回复