室外喷淋管道是否可以用镀锌道沟槽连接
lcy5869
lcy5869 Lv.2
2006年10月17日 20:43:52
只看楼主

各位老师:我现正做一个消防工程,其中有部分DN100喷淋管道须埋地铺设,规范对镀锌管道可以用挠性卡箍,但监理却不同意,这如何处理?

各位老师:我现正做一个消防工程,其中有部分DN100喷淋管道须埋地铺设,规范对镀锌管道可以用挠性卡箍,但监理却不同意,这如何处理?
免费打赏
lzg1981
2006年10月17日 21:53:28
2楼
我觉得埋地用卡箍气密性不能保证。
回复
ah-wangjun
2006年10月18日 10:40:57
3楼
做法兰连接吧,二次镀锌。
回复
ggrover
2006年10月19日 16:35:46
4楼
一般而言,埋地部分采用焊接比较好,更能保证管子不漏水。
而沟槽连接更容易检修。
回复
zhaozongjun-2004
2006年10月20日 14:38:42
5楼
可以用.监理不懂.你可以用刚性的.所有产品都防腐.采用的是球墨铸铁45-12
回复
zhaozongjun-2004
2006年10月20日 14:39:53
6楼
如有问题可以打电话13311363454
回复
kaira
2006年10月21日 22:33:24
7楼
建议采用丝扣连接,采用卡箍连接如地面沉降容易造成漏水现象,焊接肯定不行规范上有明文规定,法兰连接后做好防锈防腐也行.
回复
q524099695
2006年10月22日 20:28:07
8楼
应该没有问题,只是要充分考虑防腐.监利不同意给个理由啊
回复
zhangweien
2006年10月22日 20:48:39
9楼
室外管道如果是地埋的最好用球墨铸铁管,卡箍连接最好不用,回填土夯实时容易夯露。
回复
ldl4101026
2006年10月23日 16:49:50
10楼
GB50242-2002第9.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中;如果是报警阀前用球墨铸铁管较好,
回复
ldl4101026
2006年10月23日 16:50:54
11楼
GB50242-2002第9.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中;如果是报警阀前用球墨铸铁管较好,
回复

相关推荐