消防线路应分开敷设吗?
x0385209
x0385209 Lv.2
2006年10月17日 20:02:23
只看楼主

如题,,二类高层,消防线路与非消防电源竖井中也应该分槽敷设吗??

如题,,二类高层,消防线路与非消防电源竖井中也应该分槽敷设吗??
免费打赏
中国龙
2006年10月17日 21:25:12
2楼
那当然了,消防线路从头到尾都是单独敷设,而且所用材料全都是防(耐)火材料。
但是,应急线路却有区别,应急线路的电线、电缆采用防(耐)火材料,他的敷设方式却并非独立,而是和其他线路共同敷设。
回复
x0385209
2006年10月20日 10:56:10
3楼
谢谢楼上
回复
hhsscc
2006年10月20日 11:27:09
4楼


应该
回复
tely-007
2006年10月20日 13:00:40
5楼
是要分开的,规范有说的。用同一桥架也要加隔板的,最好是分开。
回复
tely-007
2006年10月20日 13:01:31
6楼
或者同一桥架,里面所有电缆都采用防火型。
回复
lggufei
2006年12月10日 15:02:14
7楼
不会吧?
我觉得应急照明的也属于消防线路.
应该和别的消防设备回路敷设一样的.

而且为什么消防的线路一定要用ZR或NH的呢?

只是用ZR或NH,敷设方式限制少一些而已.
但不是说就一定要用ZR或NH的
回复