如题,,二类高层,消防线路与非消防电源竖井中也应该分槽敷设吗??
如题,,二类高层,消防线路与非消防电源竖井中也应该分槽敷设吗??
2楼
那当然了,消防线路从头到尾都是单独敷设,而且所用材料全都是防(耐)火材料。
但是,应急线路却有区别,应急线路的电线、电缆采用防(耐)火材料,他的敷设方式却并非独立,而是和其他线路共同敷设。
回复
3楼
谢谢楼上
回复
4楼
应该
回复
5楼
是要分开的,规范有说的。用同一桥架也要加隔板的,最好是分开。
回复
6楼
或者同一桥架,里面所有电缆都采用防火型。
回复
7楼
不会吧?
我觉得应急照明的也属于消防线路.
应该和别的消防设备回路敷设一样的.
而且为什么消防的线路一定要用ZR或NH的呢?
只是用ZR或NH,敷设方式限制少一些而已.
但不是说就一定要用ZR或NH的