新手关于喷淋的一点问题
悬水逐月
2006年10月17日 12:44:07
只看楼主

一个建筑,地下一层为车库,地上为9层建筑,建筑高度为38.7米裙房在主楼两边对称布置,地下车库为三个防火分区,地上建筑每层(包括裙房)为一个防火分区.我的问题是,布置喷淋系统时要考虑防火分区吗,是否每个防火分区需设置水流指示器?还是高手有别的理解,盼赐教望高手将一些喷淋系统布置地方需注意的问题说出来让大家都提高提高.3x

一个建筑,地下一层为车库,地上为9层建筑,建筑高度为38.7米裙房在主楼两边对称布置,地下车库为三个防火分区,地上建筑每层(包括裙房)为一个防火分区.
我的问题是,布置喷淋系统时要考虑防火分区吗,是否每个防火分区需设置水流指示器?还是高手有别的理解,盼赐教
望高手将一些喷淋系统布置地方需注意的问题说出来让大家都提高提高.3x
免费打赏
nick_wujq
2006年10月17日 12:54:37
2楼
每层每个分区单独设水流指示器,喷头在停车位上面及喷头与梁的距离要符合规范要求。
回复
萝卜花园
2006年10月17日 13:00:51
3楼
一般喷淋系统每个防火分区都应该设水流指示器,而且每层都要设水流指示器,同时设计时还要考虑一个报警阀带的喷头个数不能超规定的个数.(我不是高手,谈论有限)