200KVA 的箱变 对供电半径有没有要求?
drinking
drinking Lv.3
2006年10月17日 11:39:29
只看楼主

200KVA 的箱变 对供电半径有没有要求?800米可否? (带状供电区域)

200KVA 的箱变 对供电半径有没有要求?
800米可否? (带状供电区域)
免费打赏
hys_nc
2006年10月17日 13:08:26
2楼
是什么?路灯变压器?
回复
小电容美眉
2006年10月17日 14:07:25
3楼
可以,只要电缆足够粗。
回复
drinking
2006年10月17日 15:31:42
4楼
隧道照明供电
回复
jiagang815
2006年10月17日 15:34:53
5楼
没有常规应用的距离可供参考吗?
回复
cjs3000
2006年10月17日 15:52:15
6楼
供电半径主要是以电压降为准.
回复
tangshuhua
2006年10月18日 10:50:27
7楼
曾经学过0.38KV电缆的输送功率为175KW,输送距离是0.35km。对于200KVA的箱变满足压降的要求,保证供电质量。距离可以参考前面的数值。还请高手指点一下。
回复
jiawuyuan
2006年10月18日 11:45:49
8楼
只要压降满足没什么问题 ,不过最好考虑一下经济性
回复
hhsscc
2006年10月18日 12:01:05
9楼
应该可以,但电缆截面要加大
回复
jian_72
2006年10月18日 12:33:01
10楼


按实际情况,只能这样供了。不过选择电缆要谨慎。。
回复
nanhu006
2006年10月18日 14:51:14
11楼
支持8楼的观点,一般都是以500米半径为基准吧.