刚做完不久冷暖、热水空调工程图片
gao645
gao645 Lv.2
2006年10月17日 11:04:28
来自于热泵工程
只看楼主

希望提点一下。。。希望能加分,。。呵呵 广东某酒店空调工程 3000平方建筑面积 8吨的热水

希望提点一下。。。希望能加分,。。呵呵 广东某酒店空调工程 3000平方建筑面积 8吨的热水

1161095167764.JPG

免费打赏
drb986
2007年01月22日 20:21:06
12楼
z做的很不错!
回复
sdl882003
2007年01月25日 16:53:53
13楼
(1)管道安装完毕后,应考虑操作、维修、维护方便(2)连接机组、水箱、泵建议不要采用PP、R管(3)机组、水箱、泵、控制箱等建议安装在同一钢结构平台上面
回复
h.teng
2007年01月26日 13:47:33
14楼
安装的挺紧凑的嘛!!
回复
简易
2007年01月30日 09:01:35
15楼
gao645:
你上面盖了个棚的注意空气是不是会短路啊!没风的时候可能你的测一下他的回风风温与大气温度啊!
回复
shengren666
2007年03月03日 19:17:33
16楼
你的机组选型是不是太大啦!用的是什么牌子的风冷热泵,酒店的负荷不至于这么大吧!其次保温材料的阻燃性能是否考虑啦!这可是规范要求的。
回复
yklts
2007年03月12日 15:53:07
17楼
风冷热泵的间距太近了,而且在机部盖了个棚,没必要吧!对于散热效果肯定有影响.
回复
tangwt2004
2007年03月14日 13:29:04
18楼


赞同。
间距过小,顶棚太低,肯定有影响,拆掉!

楼主能讲讲配比和系统概况麻?
期盼!
回复
gao1383
2007年04月22日 15:28:50
19楼
不成熟的产品
回复
donggebi
2007年05月21日 01:08:42
20楼
是不是把工程的一些情况介绍一下/?》
回复
波澜不惊bobo
2009年02月18日 19:03:13
21楼
管道布置的太紧了,以后很难维修
回复

相关推荐

APP内打开