设备冷却水水泵出水压力7公斤,到设备压力太大,安装压力传感器,水泵变频,压力传感器与变频器联动,使进设备的水压符合设计要求。请问这个压力传感器和变频器的接线时怎么弄的。本人不是学自控的,想请教下。麻烦懂得给小弟一个解释,谢谢。

设备冷却水水泵出水压力7公斤,到设备压力太大,安装压力传感器,水泵变频,压力传感器与变频器联动,使进设备的水压符合设计要求。请问这个压力传感器和变频器的接线时怎么弄的。本人不是学自控的,想请教下。麻烦懂得给小弟一个解释,谢谢。
免费打赏
沧海桑田一电工
2012年04月17日 17:03:30
12楼
变频器上一般都会有信号输入端子,有的会把电流和电压信号分开,有的用的是同一个端子,需要从参数上定义。电流和电压信号都可以。常用0-10V电压信号作为给定值,用电位器,用电流信号作为反馈常用4-20mA,用压力变送器,你可以选一个0-10或0-16KG的压变。如果用ABB变频可以用PID或PFC模式。其他的也都差不多。