【请教】设备水、压力与变频器进行联动做法
ml25324217
ml25324217 Lv.4
2012年04月05日 16:07:15
只看楼主

设备冷却水水泵出水压力7公斤,到设备压力太大,安装压力传感器,水泵变频,压力传感器与变频器联动,使进设备的水压符合设计要求。请问这个压力传感器和变频器的接线时怎么弄的。本人不是学自控的,想请教下。麻烦懂得给小弟一个解释,谢谢。

设备冷却水水泵出水压力7公斤,到设备压力太大,安装压力传感器,水泵变频,压力传感器与变频器联动,使进设备的水压符合设计要求。请问这个压力传感器和变频器的接线时怎么弄的。本人不是学自控的,想请教下。麻烦懂得给小弟一个解释,谢谢。
免费打赏
qingfeng30604
2012年04月11日 10:07:39
2楼
可以参见变频器说明书,有传感器接入端子图示,传感器接入后,在设置具体相关参数
回复
pdh20050818
2012年04月11日 18:56:29
3楼
哈,本人也特别想知道这是如何控制的,比如,用变频泵供水,那么水泵变频控制的参照点就是出水压力了,那么管道压力传感器感应到的数据(不知道是电压还是电流值?)是以何种方式传到变频控制器的?请高手稍微详细一点指点两下。
回复
htgryxgs
2012年04月11日 19:30:18
4楼
我单位用一只远传压力表接入变频器内,三根线,就实现了,不知你的传感器是什么型号的,看一下变频器的说明书
回复
supergdt
2012年04月11日 19:59:29
5楼
没有说明变频器的型号,若其自带PID功能端子则直接按照变频器说明接线,把压力反馈信号也有接好就行。若是不带的话,一般加一个恒压供水控制器,这个恒压供水常用的东西,根据说明书接一下线就ok了
回复
mqli2004
2012年04月12日 08:50:08
6楼
成套厂应该很清楚。
回复
zhj201112
2012年04月12日 15:26:54
7楼
这个是用的压力变送器吗?还是用的什么给的信号啊?请教!
回复
hjanjk
2012年04月12日 19:00:08
8楼
表示 懂
回复
vlych
2012年04月14日 10:36:24
9楼
用一个电位器和压力传感器感应来的信号进线比较来调节,可以通过电位器进行压力设置
回复
xjh0872
2012年04月14日 15:36:23
10楼
回复
wxdnsd
2012年04月16日 11:42:02
11楼
这套图纸是配远传压力表控制的,如果你用压变,改接4--20ma端子就行。也可到 http://dq.co188.com/content_drawing_37148179.html下载更多,以供参考
回复

相关推荐

APP内打开