虹吸排水到底好不好
muxizi0627
muxizi0627 Lv.2
2006年10月17日 09:30:48
只看楼主

我们做了一个公共建筑,从方案到施工图一只做的是虹吸排水。现在大楼已经封顶了,在装内部管道。由于是施工方承包的工程,他们在当时报预算的时候没有把虹吸这部分计算进去,现在以维修不便为理由在甲方和监理方做足工作,要求我们设计院将虹吸排水改为重力排水。我们领导又比较听甲方的,不可能以坚决的态度坚持,不知道该怎么办。由于屋面找坡比较复杂,外立面全部是玻璃幕墙,原有虹吸的雨水斗空洞都欲留好了,还有与其他专业之间管道交叉的问题,改起来很麻烦啊。

2006年10月20日 13:11:08
22楼
铸铁(生活污水)
管径:50(mm) 标准坡度 35% 最小坡度 25%
75(mm) 25% 15%
100(mm) 20% 12%
125(mm) 15% 10%
150(mm) 10% 7%
200(mm) 8% 5%
塑料(生活污水)
管径:50(mm) 标准坡度 25% 最下坡度 12%
75(mm) 15% 8%
110(mm) 12% 6%
125(mm) 10% 5%
160(mm) 7% 4%
雨水(地下埋设)
管径:50(mm) 最小坡度20%
75(mm) 15%
100(mm) 8%
125(mm) 6%
150(mm) 5%
200~400(mm) 4%
回复
onlybrook
2006年10月20日 19:35:31
23楼
我觉得虹吸排水有很大的优势,节能呀!
我就一直想设计进入污水处理工程中,可惜我不会设计.
回复
su717399
2006年10月21日 21:33:53
24楼
你好可怜。
记住是你要适应别人。
回复
muxizi0627
2006年11月02日 09:51:56
25楼
昨天去工地开了个会,从监理那得知承包方当时对于雨水系统的概算是3W8。而现在如果做虹吸报价是30W(我个人估算应该不超过20W)。监理说考虑各方的利益权说甲方出函让设计院改图,再报公务局审批,理由是虹吸的设备以后维修不便。
回复
muxizi0627
2006年11月02日 09:55:02
26楼


是的,越来越感觉到设计的工作不好做,得不到理解,领导也不重视我们小小的水专业,认为几根水管子改来改去没什么大不了的。
回复
yulinfox
2007年12月23日 19:15:17
27楼
虹吸本是为解决大屋面建筑常规重力雨水系统的缺点而推广的,具有排水迅速、管道数量相对较少,性价比高,节约有效的建筑空间等优点,可一到中国就变味,成了忽悠业主的高科技玩意,成了赚取暴利的香饽饽,其中不乏各种利益勾当!现在的设计院基本上也没弄明白原理就胡乱设计,甚至自己都不用设计,直接让虹吸经销商设计,只管拿钱~~~~小姑娘,刚参加工作,很多潜规则你还得去摸索,看透了也就明白了~~~~还有就是领导让咋做就咋做,只要不造成事故就行,建筑这行首先讲究的是资历和资本,谁有钱谁有权,谁就是大哥!望眼光六路,耳听八方,保全好自己,珍重!
——同是天涯建筑人!
回复
wangwei19820110
2008年02月15日 15:12:39
28楼
看完这么多意见!我在这为大家简单介绍一下我做虹吸排水一年多的感受吧!第一:虹吸排水安装起来非常简单方便,刚才有同志说要注意阀门完好,实际上虹吸排水根本不需要安装阀门!第二:虹吸的排水效果相当的好,一般能达到满流的80%以上(亲眼所见),就像用水泵抽水似的。!第三:虹吸排水的造价一般按平米算,但一般不会很大。第四:虹吸排水一般公司都负责保修1年(实际上只要屋面没有水泥等不会堵塞!大家如果还要了解请联系QQ:353061035,TEL:13439073282
回复
tryq_zxf_zl
2009年06月12日 13:48:54
29楼
我个人认为在施工质量相同的前题下,还是重力流更好一些,虹吸系统因为大面积汇合成一根管,万一堵塞或漏水就大面积受影响!还有就是虹吸雨水斗在长期日晒冲刷后,是否还能保持良好的过水性能也不是很清楚
回复