最近在做水泵变频控制项目,业主提到一个问题,问题和我参考版主的回答总结如下,各位给提提意见,谢谢问题:工作现场送回水压差设定值在400KPa,为了保证系统的稳定性,压力设定值的变更有待商榷,需要考虑压力设定值不能改变?回答: 压差和水温共同决定了冷量的供给,不能单方面考虑。水泵变频当末端负荷减少,末端设备的调节阀关闭或关小,系统管网阻力升高(阻力特性曲线上扬)导致供回水压差增加(水泵工作扬程增加,流量下降)当供回水压差大于变频设定的压差,变频器频率逐渐减小,管网阻力特性等效的回到原来状态(系统阻力特性曲线重新下降)。
问题:工作现场送回水压差设定值在400KPa,为了保证系统的稳定性,压力设定值的变更有待商榷,需要考虑压力设定值不能改变?
回答: 压差和水温共同决定了冷量的供给,不能单方面考虑。水泵变频当末端负荷减少,末端设备的调节阀关闭或关小,系统管网阻力升高(阻力特性曲线上扬)导致供回水压差增加(水泵工作扬程增加,流量下降)当供回水压差大于变频设定的压差,变频器频率逐渐减小,管网阻力特性等效的回到原来状态(系统阻力特性曲线重新下降)。
压差设定值是按最不利环路的计算阻力临界点来设置的。这个临界点每个现场按照不同的使用环境都是不同的,本项目现场的冷冻机是全天供应冷水的,这个临界点是末端负荷最大时整理调定的,即室外温度最高,室内机器负荷最大的条件下。这种环境下的压力设定值可以保证末端负荷冷量需求,鉴于这种情况我们建议在最炎热的夏天做系统压力测试!