大家帮我看看
zhangzq
zhangzq Lv.3
2006年10月17日 00:10:21
只看楼主

如图,一排架柱的配筋。单面钢筋是按8根25算还是10根25算啊。我总觉得每侧第二排的两根25钢筋不应该算As里面。大家怎么看啊。

如图,一排架柱的配筋。单面钢筋是按8根25算还是10根25算啊。我总觉得每侧第二排的两根25钢筋不应该算As里面。大家怎么看啊。

1161015020686.jpg

免费打赏
大林
2006年10月17日 10:00:14
2楼
单面钢筋应该按8根25算.第二排的两根25是构造钢筋,不应该算As里面.但构造钢筋间距不符合<<混凝土结构设计规范>>10.3.1-4规定,建议减小钢筋直径,加密钢筋间距.
回复
wangdawei789
2006年10月17日 22:01:53
3楼
我不明白啊 构造钢筋为什么也这么大啊?
回复
大林
2006年10月17日 22:13:23
4楼
构造钢筋16即可,但间距要求<300.你看规范了吗?
回复