如图,一排架柱的配筋。单面钢筋是按8根25算还是10根25算啊。我总觉得每侧第二排的两根25钢筋不应该算As里面。大家怎么看啊。
如图,一排架柱的配筋。单面钢筋是按8根25算还是10根25算啊。我总觉得每侧第二排的两根25钢筋不应该算As里面。大家怎么看啊。
2楼
单面钢筋应该按8根25算.第二排的两根25是构造钢筋,不应该算As里面.但构造钢筋间距不符合<<混凝土结构设计规范>>10.3.1-4规定,建议减小钢筋直径,加密钢筋间距.
回复
3楼
我不明白啊 构造钢筋为什么也这么大啊?
回复
4楼
构造钢筋16即可,但间距要求<300.你看规范了吗?
回复