简易洗消间的用水是由人防部分的生活用水水箱提供吗?人防部分需要独立设置水泵房吗?谢谢
简易洗消间的用水是由人防部分的生活用水水箱提供吗?
人防部分需要独立设置水泵房吗?
谢谢
2楼
在计算人防贮水量时就应该计算洗消用水,即水箱容积中包含洗消用水量。水泵房好像没必要专设吧,但要设手摇泵及电动泵。(个人之见)
回复
3楼
好像是0.5吨的洗消用水,水泵房可以不用,设一个小的变频泵就行了。
回复
4楼
对的,洗消用水分淋浴洗消和简易洗消两种,是含在生活水箱中的。战时饮用和生活水箱都只要有个摆放位置,不设泵房,关键是便于平战转换。
回复
5楼
我一般也是这么做。
回复