一般换热器的进口管为DN150,可以有的供货商说应选用DN100的电动阀,那是要加两个变径的,本人对这方面知识很少,请高人指教!
一般换热器的进口管为DN150,可以有的供货商说应选用DN100的电动阀,那是要加两个变径的,本人对这方面知识很少,请高人指教!
2楼
其实这个问题不应该在这里提出来。
换热器的进口管的大小是根据换热面积及工作参数计算出来的,不是固定的。如果有兴趣可以去研究研究GB151-1999《管壳式换热器》GB/T16409-1996 板式换热器。
在额定工况下,一般多大的口选用多大的阀门,是否用DN100的来代替,那是专业人员来定的,供货商没有权利。
回复
3楼
管路上安装调节阀都要缩径,但缩那么多不多见
回复