我们项目部图纸设计用 HPB300的圆盘钢筋现在全部用成了 Q235的圆盘钢筋设计对以后的楼层 变更采取Q235钢筋加密 会不会出现配筋率过大的问题?混凝土已经浇筑没加密的楼层 应该怎么处理?

我们项目部图纸设计用 HPB300的圆盘钢筋
现在全部用成了 Q235的圆盘钢筋
设计对以后的楼层 变更采取Q235钢筋加密 会不会出现配筋率过大的问题?
混凝土已经浇筑没加密的楼层 应该怎么处理?
免费打赏
zhengtianhuan008
2012年04月05日 17:07:04
2楼
无图无真相
回复
fangyang139
2012年04月05日 23:15:05
3楼
没有图怎么看呢
回复
qin.jq
2012年04月06日 00:35:23
4楼
只要设计代用经过设计核算批准,没事的。超筋破坏一般不用担心。
其余部分浇筑好的楼面,设计加固就可以了,碳纤布加固最方便可靠。
回复
tianjinspring
2012年04月06日 10:38:04
5楼
只要代用经过设计核算批准,没事的。
超筋破坏一般不用担心。强度很高的,属于脆性破坏,还是应该避免的!!!
回复
小刘213123
2012年04月06日 11:37:16
6楼
没什么问题吧,楼板钢筋以前都是6个冷拉的都没事
回复
chanzi499
2012年04月06日 14:42:37
7楼
没关系的。 这小问题....我是你甲方就气死.多花那么多钱.
回复
kelvintmzxco188
2012年04月06日 17:04:10
8楼
你所说的加密的程度是多少呢?超筋的情况一般属于梁和柱的纵向钢筋考虑的范围.既然用HPB300,就一般是箍筋和板筋,对于配箍率以及板的配筋率一般没有要求吧~
回复
无间道
2012年04月07日 09:59:51
9楼
你们为什么不按照设计图纸要求施工,你们又有什么权利改变设计的要求。这是原则问题,也是违反国家法律法规的问题。你们这是在野蛮施工,违反国家法律的问题。你们已经触犯国家法律了。
对于加固的问题,必须由设计院来根据具体要求,经过计算才能解决的问题。这同样也是国家的规定。没有其他的选择。至于是否会出现超筋的问题,是设计院考虑的问题。局外人的意见是无效的。还是按照国家规定执行吧,没有商量。
回复
mancanic
2012年04月07日 15:46:24
10楼
回复
john_murphy
2012年04月09日 12:54:04
11楼
看来你是遇到了,新规范新图集执行期的影响了。
当初的设计是按照当初的规范来的。不存在问题。
国家只是针对材料性能在进步,淘汰耗能高、效率低的产品而已。
对于你的项目,看执行什么规范了。
按照设计的来就好。
施工可以提出疑问和建议,但是,没有必要反对。将来出问题了,设计来承担责任。你做好本职工作。有兴趣的话,可以看看新规对板筋配筋率的要求,对比项目的实际就好。
回复