那位知道电排与电排之间的安全距离是多少?规格我忘了.最好有详细全面的解释.谢谢!
那位知道电排与电排之间的安全距离是多少?规格我忘了.最好有详细全面的解释.谢谢!
2楼
到盘柜厂问问,更清楚!
回复
3楼
20~25
回复
4楼
300<Ui≤660....电气间隙 <63A 8mm >63A 10mm
回复
5楼
低压距离不像高压要求那么高,很多厂家对低压要求都有自己的规定,最小的15mm就行了,当然越大越好,这就看你的柜体的大小了。
回复
6楼
虽然有标准,但一般最小为20mm
回复
7楼
看一下GB7251即可
回复
8楼
GB7251.1中有规定,一般情况下是20,但要考虑用户条件,使用环境等,可是适当的放大和缩小一点,当然这是在条件允许的情况下,
回复
9楼
按GB7251.1最小电气间隙由绝缘电压与污秽等级决定,不过一般大于二十比较好。
回复
10楼
裸露母线电气间隙及漏电距离:电气间隙≥12mm,漏电距离≥20mm
回复
11楼
要看环境的。一般是大于15MM。
回复