请问下生物池曝气管道试压做强度试验,还要做严密性试验吗?严密性试验可以用水代替吗,只是普通罗茨鼓风机鼓风曝气使用,压力只有70kpa

请问下生物池曝气管道试压做强度试验,还要做严密性试验吗?严密性试验可以用水代替吗,只是普通罗茨鼓风机鼓风曝气使用,压力只有70kpa
免费打赏
milong163
2012年04月16日 21:43:22
2楼
严格来说要做压力测试,不过一般没必要,压力绝对够
回复
z_sqiang
2012年04月19日 16:55:54
3楼
试一试看看你曝气管可安装牢靠,别一通气,曝气器脱落了。我遇到过类似情况呀
回复
xzzyzh001
2012年04月19日 20:57:21
4楼
液压试验
液压试验用清洁自来水进行,系统注水时,打开管道各高处排气阀,将空气排尽,待不灌满,关闭排气阀和进水阀,用试压泵加压,压力逐步升高,加压到0.5倍试验压力时,停下来对管道进行检查,无问题时再继续加压,分三次升到试验压力,当压力达到试验压力时,停止加压,停压10min,压力表针不降,无泄漏、目测无变形,则强度试验合作。
强度试验合格后,将压力降至工作压力进行严密性试验,在工作压力下,对管道进行全面检查,用重1.5kg的小锤在距焊15-20mm处沿焊缝方向轻轻敲击,检查完毕时,如压力表指针不降,管道的焊缝及法兰连接处未渗漏现象,严密性试验合格。
气压试验安全的压缩空气试验
气压强度试验压力为设计压力的1.15倍,严密性试验按设计压力进行。
气压强度试验,压力应逐级缓升,首选升至试验力的50%,进行检查,如无泄漏及异常现象,继续按试验压力的10%逐级升压,直至强度试验压力,每一级稳压3min ,达到试验压力后稳压5min,以无泄漏目测无变形等合格。
强度试验合格后,降至设计压力,用涂刷肥皂水方法,如无泄漏,稳压30min,压力不降,则严密性试验合格。
闭水试验
闭水试验是在要检查的管段内充水并具有一定的水头,在规定时间内观测漏水量。
闭水前,在管段两端用水泥砂浆砌砖抹面封堵,低端连接进水管,高处设置排气管,管内满水后,继续向水槽(或利用检查井)内注水,使水位高于检查管程段上游端部的管顶。
充水24小时后开始观测,记录30min 内水位降落值,新合成每千米管道24小时的渗水量是否超过表中规定,如小于规定值,则该段管程闭水试验为合格。
管道系统清洗
需要清洗的管道各类应符合设计要求。
给、中水管道清洗,采用清洁水冲洗,用系统可能达到的最大压力和流量进行,直至各出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。生活饮用水给水管道,经冲洗后,用每升水中含有20-30mg的游离氮的水灌满 管道进行消毒,含氯水在管道中应留置24小时以上。消毒完毕后,再用生活饮用水冲洗,经卫生部门取样检验水样,检验水质合格后方可交工。
空气管吹洗:吹洗时,管道内的脏物不得进入设备,设备口脏物不得进入管道;吹扫压力不超过设计压力,流速20m/s ;在排气口用白布或涂有白漆的靶板检查,5min内检查其上无铁锈、尘土、水分及其它脏物可为合格。
特殊清洗及脱脂等均按设计要求进行。