天正电缆敷设计算长度问题
scluoh
scluoh Lv.3
2012年04月03日 10:44:38
来自于天正电气
只看楼主

为什么我电缆敷设计算长度是错的,相近2M的电机一个长度55米,一根288m,是什么原因??电缆计算长度方式是不对吧!!!

为什么我电缆敷设计算长度是错的,相近2M的电机一个长度55米,一根288m,是什么原因??
电缆计算长度方式是不对吧!!!
免费打赏
lancerzy
2012年04月05日 09:36:30
2楼
楼主光是这么说
我是不清楚情况的
能否把工程和图纸上传 或是发给我?
回复
scluoh
2012年04月05日 21:22:10
3楼
天正电缆敷设计算长度,确实很实用,但计算方式,是否正确要与实际工程施工适宜才具真实意义。
电缆计算、配管计算、桥架计算最后统计,用好了事半功倍。谢谢天正。
回复
scluoh
2012年04月05日 21:47:10
4楼
一般国外的软件,如电路设计,电气设计都有用线统计长度功能,由于施工标准化不同,大家用的少。如果仅是按图示直接计算PL线的长度,误差应该很大。一般电缆通过桥架,进入地面配管再出来连接设备或配电箱。加上国家一般规定的不同设备的余量。才算总长,这样减少误差。
回复
scluoh
2012年04月05日 21:53:41
5楼
不好意思,给你们提意见,还是我不懂???
回复
lancerzy
2012年04月06日 09:11:05
6楼
能不能把图纸发给我。。
光是截图我是没办法验证结果是否正确的

没关系 您如果认为软件有什么问题 都可以说出来
如果软件确实有问题 我们会尽快的修改

有问题欢迎提问
回复
westmama
2020年11月01日 15:04:25
7楼

一般距离是X,Y平面上的距离,你这个长度恐怕是包含了Z轴的距离(模型空间节点中捕捉错误导致,平面上看起来长度近似,实际长度差的很大。转到三维视图查看便知)

回复