1、距离:150m2、环境:地沟3、夏日最高温度:40度4、最大功率:150kw
1、距离:150m
2、环境:地沟
3、夏日最高温度:40度
4、最大功率:150kw
12楼
楼主没有交代清楚,这个150kW到底是什么性质的负载?是电动机回路?还是馈线回路?如果是电动机回路,建议采用3+1(相线+PE线)的电缆。如果是馈线回路,建议采用3+1+1(或3+2)的电缆。
回复
13楼
用电设备的电压等级是个关键,0.4KV电压等级,设计院普遍是1A电流1mm2电缆
回复
14楼
建议楼主选150的电缆,芯数应该选4+1的。而且楼主你没给出系数,按0.8来算就是120KW,再考虑长度150M,所以建议用150的电缆。
回复
15楼
150的电缆就可以了,地沟里温度没有40度的
回复
16楼
这个得看是什么性质的负荷 功率因数 需用系数 各是多少 计算出电流来 定上级整定值 再定电缆
回复
17楼
电压等级是多少,如果是380V,用165的都应该足够了。
回复