【求助】地下室水池未做预埋水防管应该如何办
mnmm007
mnmm007 Lv.2
2012年04月02日 18:27:33
只看楼主

问题:昨天接到一个工程,接到甲方的通知地下室预埋。不过去的时候已经晚啦,水池已经封闭起来了,水防管未预埋,甲方要求做个施工方案出来+绘制的草图出来让甲方确定。 问辣几个朋友说(不知道对不给点专业的意见)谢谢辣1:在图纸上找到需要预埋的俩个预埋管的位置,确定标高2:水钻开孔---开好的孔内开凿(凿出凹凸面给麻子脸样)3:把水防管放置中心位置,不要与开凿出的钢筋焊接3:用麻根(麻根膨胀水泥)填充,分俩次填充

问题:昨天接到一个工程,接到甲方的通知地下室预埋。不过去的时候已经晚啦,水池已经封闭起来了,水防管未预埋,甲方要求做个施工方案出来+绘制的草图出来让甲方确定。
问辣几个朋友说(不知道对不给点专业的意见)谢谢辣
1:在图纸上找到需要预埋的俩个预埋管的位置,确定标高
2:水钻开孔---开好的孔内开凿(凿出凹凸面给麻子脸样)
3:把水防管放置中心位置,不要与开凿出的钢筋焊接
3:用麻根(麻根膨胀水泥)填充,分俩次填充
4:内外墙磨平
还有个朋友说这些做好后内外墙面上用钢板加固下
--------------------------------------------
我只想问下 有没有具体的施工方案可以给一份没有 上面我说的这些步骤对吗 有说漏的吗 求高人解答
问题不大 施工的前期的失误 希望大家提高警惕
再求个师傅 教教我 方便的话请留下QQ 谢谢
免费打赏
mys1533775606
2012年04月05日 18:57:29
3楼
要向胜利就要挺住 !!找个老师傅请教一下
回复
ljx1107
2012年04月05日 22:14:38
4楼
施工前期的失误,如果要很好地防水效果的话,可以考虑砸掉重新浇筑。
回复
waterzy
2012年04月06日 09:11:15
5楼
最怕的就是防水套管不预埋
只能是水钻开口,然后凿毛,然后按防水套管的做法做,内外防水砂浆
但即使这样,防水效果也不行
回复
waterzy
2012年04月06日 09:12:18
6楼
水钻是个好东西,碰到啥都能开个孔,钢筋啥的都不在话下
所以你后开的洞,会切断很多筋
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月07日 11:12:58
7楼
不要出书面的东西上,
水钻取孔,防水效果没有问题,
对结构影响,影响有多大,不专业不好说
回复
wangweivcc8
2012年04月07日 11:22:55
8楼
水池做防水前(如是抗渗就不行了)水转开孔,用膨胀水泥堵洞 ,就行了。
回复
toakey
2012年04月07日 21:26:23
9楼
补开孔,用膨胀水泥封堵,就可以了,我以前刚过,效果还行,没漏水
回复
liyucg
2012年04月08日 16:15:52
10楼
学习了 我没遇到过
回复
无间道
2012年04月08日 16:26:02
11楼
你的施工方案可行。这是目前比较常用的补救方法之一。只要建设单位同意,这样是完全可以的。需要注意的是,油麻填充一定要密实。表面抹灰要参加防水剂或堵漏剂,这样可以更有效地保证防水效果。
回复
hejia2094
2012年04月09日 18:25:19
12楼
最好水钻开孔后 将孔人工剃成锥形,内大外小,水池内水压向外压,会好点,原来遇到水池预埋套管安装管径搞错的情况,就是这样处理的,往里填石棉水泥的时候,料一定要干,如果开孔孔径不大应该没啥问题。
回复