本人是搞电气的,老板让顺便接手给排水,现有问题请教:
17+1的商住楼,普通层需不需要设置喷淋。我查了其他楼盘的喷淋只在公共层或地下室设置,普通住户层未设置,而我们这图上却设计了,需不需要申请设计院更改(消防还未申报),申请有没有依据。
12楼
商住楼就是商住楼,它既不是住宅建筑也不是公建,规范有严格定义。火宅危险性他是介于公建和纯住宅之间的。
回复
13楼
回复
14楼
一类高层建筑除。。。、普通住宅、。。。
公共走道是住宅的一部分,所以不用设。 我认为 我们这边申图办也是这么审的
回复
15楼
应该要设设置,住宅走道也属于公共部分,重庆地区。
回复
16楼
商住楼的住宅部分是否设置喷淋系统,规范上比较含糊,各地做法不一。你这个最好咨询一下当地的审图机构和消防审查单位后再做决定!
回复
17楼
如果是商住楼,上面是住宅式建筑而不是公寓或宿舍等的话,普通住宅是不用设喷淋的。
回复
18楼
我们这边也没有
回复
19楼
根据地方规定,如是酒店式公寓要考虑设置。
回复
20楼
规范:建筑高度超过50米的公建属于一类高层,除游泳池、溜冰场、住宅等外的公共部分应设自喷。住宅部分的走道,如果是单元式的,那人员流动性不大,属于普通住宅的一部分,不设置喷淋
回复
21楼
只是普通住在,又不是高级住宅,且规范上明确说除普通住宅、设集中空调的户内用房。。。,过道也属于住宅的一部分,因此不用设置哦
回复