本人是搞电气的,老板让顺便接手给排水,现有问题请教:17+1的商住楼,普通层需不需要设置喷淋。我查了其他楼盘的喷淋只在公共层或地下室设置,普通住户层未设置,而我们这图上却设计了,需不需要申请设计院更改(消防还未申报),申请有没有依据。
本人是搞电气的,老板让顺便接手给排水,现有问题请教:
17+1的商住楼,普通层需不需要设置喷淋。我查了其他楼盘的喷淋只在公共层或地下室设置,普通住户层未设置,而我们这图上却设计了,需不需要申请设计院更改(消防还未申报),申请有没有依据。
2楼
商住楼的住宅部分是否设置喷淋系统,规范上比较含糊,各地做法不一。你这个最好咨询一下当地的审图机构和消防审查单位后再做决定!
回复
3楼
你这个属于一类公建,公共部位应该设喷淋
回复
4楼
建筑高度超过50米的公建属于一类高层,除游泳池、溜冰场、住宅等外的公共部分应设自喷。
回复
5楼
一类高层建筑除。。。、普通住宅、。。。
公共走道是住宅的一部分,所以不用设。 我认为 我们这边申图办也是这么审的
回复
6楼
都说是商住楼了,是非住宅类居住建筑,非普通住宅,而且是一类的。。公共部位当然要做自喷。。
回复
7楼
酒店式公寓也有类似情况,和普通住宅相比,居住人员流动性较大,火灾危险性也相对大些。实在吃不准可以咨询当地审图中心或消防大队。。
回复
8楼
我这里审图中心要求一类高层单身公寓,户内及走道都必须做自喷。定位也是非住宅类居住建筑。。
回复
9楼
一类高层公共部分都应设置喷头的
回复
10楼
公共部分要设的
回复
11楼
住宅部分的走道,如果是单元式的,那人员流动性不大,属于普通住宅的一部分,不设置喷淋
如果是公寓式的话,那就要设置喷淋
回复