本人是搞电气的,老板让顺便接手给排水,现有问题请教:17+1的商住楼,普通层需不需要设置喷淋。我查了其他楼盘的喷淋只在公共层或地下室设置,普通住户层未设置,而我们这图上却设计了,需不需要申请设计院更改(消防还未申报),申请有没有依据。
本人是搞电气的,老板让顺便接手给排水,现有问题请教:
17+1的商住楼,普通层需不需要设置喷淋。我查了其他楼盘的喷淋只在公共层或地下室设置,普通住户层未设置,而我们这图上却设计了,需不需要申请设计院更改(消防还未申报),申请有没有依据。
22楼
普通高层住宅的公共部分得设
回复
23楼
商住楼和公寓应该分别对应,这里的确没有全国性的规范去界定,以下是江苏省的规定,供参考:
高层商住楼住宅部分的电梯前室,公共走道应设自喷系统。
根据省消防局2010.5.18.《建设工程消防设计技术问题研讨纪要》文中规定,建筑高度不超过60 m的公寓、宿舍公共部位应设置自动喷水灭火系统;建筑高度超过60 m的公寓、宿舍所有部位应设置自动喷水灭火系统。
回复
24楼
商住楼住宅部分公共走道不用设置自动喷淋吧,我们之前都没做
回复
25楼
不需要,首层商铺需要设置
回复
26楼
规范说的很含糊,怕审图审不过,喷淋都做上了
回复
27楼
公共部位应该设喷淋,江苏的水规范比较清楚。
回复
28楼
过道要设喷淋,各地要求不一定,根据消防支队解释了,
回复
29楼
都已经定性为商住楼了,公建就是公建,还谈什么普通住宅,二类公建明确要求公共走道设喷淋,难道你一类公建的公共走道还能不设吗???
回复