如果不能用附和防火卷帘而设加密喷淋,水池计算810立方,容积过大,有没有其他方式可以解决?
如果不能用附和防火卷帘而设加密喷淋,水池计算810立方,容积过大,有没有其他方式可以解决?
2楼
加密喷淋?是不是指水幕啊。你不想用特级防火卷帘,又不想用水幕,那加防火墙把他堵起来算了。
回复
3楼
你的计算应该有问题,怎么会有这么大的水量呢。
回复
4楼
现在规范还有用加密喷头来分防火分区的吗?
回复
5楼
水幕喷水强度0.5l/sm,共150m,75L/S,3小时的消防水量810M3,屋顶消防水是按10分钟室内25L/S+75L/S计算吗?
回复
6楼
水幕喷水强度0.5l/sm,共150m,75L/S,3小时的消防水量810M3,屋顶消防水是按10分钟室内25L/S+75L/S计算吗?
算长度时,计算最大一个防火分区需要保护的长度即可,另外,火灾延续时间2小时就可以。
屋顶消防水箱还得加上喷淋用水量,不过最终结果一样,12m3或18立方
回复