加密喷淋问题
swallow126518
2006年10月16日 15:28:21
只看楼主

如果不能用附和防火卷帘而设加密喷淋,水池计算810立方,容积过大,有没有其他方式可以解决?

如果不能用附和防火卷帘而设加密喷淋,水池计算810立方,容积过大,有没有其他方式可以解决?
免费打赏
nick_wujq
2006年10月17日 09:39:42
2楼
加密喷淋?是不是指水幕啊。你不想用特级防火卷帘,又不想用水幕,那加防火墙把他堵起来算了。
回复
小小法师
2006年10月17日 09:39:56
3楼
你的计算应该有问题,怎么会有这么大的水量呢。
回复
hardway
2006年10月17日 14:13:25
4楼
现在规范还有用加密喷头来分防火分区的吗?
回复
swallow126518
2006年10月18日 12:20:21
5楼
水幕喷水强度0.5l/sm,共150m,75L/S,3小时的消防水量810M3,屋顶消防水是按10分钟室内25L/S+75L/S计算吗?
回复
goddfp
2008年02月04日 17:24:20
6楼
水幕喷水强度0.5l/sm,共150m,75L/S,3小时的消防水量810M3,屋顶消防水是按10分钟室内25L/S+75L/S计算吗?

算长度时,计算最大一个防火分区需要保护的长度即可,另外,火灾延续时间2小时就可以。

屋顶消防水箱还得加上喷淋用水量,不过最终结果一样,12m3或18立方
回复