讨论:本人做的这有机染料化工废水芬顿实验
niaoyanz
niaoyanz Lv.8
2012年04月01日 17:44:36
来自于水处理
只看楼主

水样:有机染料废水、主要做油墨染料废水水质:有机物含量30000mg/l(主要是醋酸),盐分高,原水pH4左右(芬顿反应为调ph)芬顿反应组:A 双氧水纯:COD=1:1(mol) 双氧水:7水硫酸亚铁=10:1(质量) 实际加药量双氧水(30%)100ml 7水硫酸亚铁28g (药剂加量省略了小数点) B 双氧水纯:COD=1:2(mol) 双氧水:7水硫酸亚铁=10:1(质量) 实际加药量双氧水(30%)50ml 7水硫酸亚铁14g

水样:有机染料废水、主要做油墨染料
废水水质:有机物含量30000mg/l(主要是醋酸),盐分高,原水pH4左右(芬顿反应为调ph)
芬顿反应组:A 双氧水纯:COD=1:1(mol) 双氧水:7水硫酸亚铁=10:1(质量) 实际加药量双氧水(30%)100ml 7水硫酸亚铁28g (药剂加量省略了小数点)
B 双氧水纯:COD=1:2(mol) 双氧水:7水硫酸亚铁=10:1(质量) 实际加药量双氧水(30%)50ml 7水硫酸亚铁14g
反应先加7水硫酸亚铁 溶解后加 双氧水 ,反应2小时后混凝沉淀,只加碱调PH
后续图片及出水陆续上传!
药剂加量希望大家多指正

[ 本帖最后由 niaoyanz 于 2012-4-8 17:48 编辑 ]

照片 045.jpg


照片 046.jpg


照片 047.jpg


照片 048.jpg


照片 049.jpg

niaoyanz
2012年04月01日 19:42:00
2楼
现在没什么人做芬顿的工程吗?
回复
niaoyanz
2012年04月01日 21:42:28
3楼
静止反应2个小时后,调节PH到8左右,问题出现了 加碱的过程中产生大量的气泡,而且速度相当快,一下子就漫出来了,结果A组一杯子水只有四分之一,B组我吸取A组的经验,加快了加碱的速度,最后还有三分之二的水!之后传照片和结果
回复
jeffreywood
2012年04月05日 13:09:35
4楼
请楼主给出废水水量
回复
enjoyinged
2012年04月05日 14:49:21
5楼
制药废水正要用此技术呢,关注后续上传
回复
小路弯弯
2012年04月05日 14:55:30
6楼
关注中,以前做过,操作费用太高
回复
wei11bin22
2012年04月06日 07:48:34
7楼

为什么加碱的过程中产生大量的气泡?泡沫产生是在反应后两个小时后再加碱时发生的!速度非常快!
1、我想你的废水中主要为醋酸,与双氧水反应生成过氧乙酸,而过氧乙酸为危险品,非常不稳定,很容易分解出氧气!
2、你的反应是静止2小时候加入氢氧化钠的,说明你加入了双氧水与醋酸反应生成过氧乙酸,然后过氧乙酸有分解氧气,但水体中还存在双氧水,双氧水与氢氧化钠反应剧烈(实验),会冒出大量气泡,产物不详(我的实验可能是药剂不纯......)。
3、个人见解,啊啊
回复
如烟往事
2012年04月06日 08:19:23
8楼
实验室做做研究还可以,实际应用很不经济,非常不实用...实际工程中使用臭氧氧化更靠谱!
回复
chaoshen9528
2012年04月06日 09:58:32
9楼
我也只是做过烧杯实验,感觉实验条件应该没有问题,只不过三万的COD要用多少双氧水啊,这样的成本太高,应该先用别的方法预处理一下,比如曝气,混凝之类成本较小的方法。
回复
蓝麒麟
2012年04月07日 11:31:32
10楼
我说两句:我们做FENTON实验和实际工程大多数PH在3-5之间的,反应都很剧烈,因为在反应过程总产生的气体会快速上浮,到时大良气泡,并且发热很快,实验室的烧杯不敢摸。实际工程中FEONTON周围要做防护网,否则风一吹,泡沫满天飞。
FENTON经过很多次的实验和尝试,还是不敢用,效果好是好,太贵了!还是赞成楼上的观点,用稳定可靠地臭氧氧化。
回复
yhsszsl
2012年04月10日 14:54:16
12楼
芬顿工艺处理成本太高,污泥量太大。
回复

相关推荐