问个弱问题?
ofc
ofc Lv.3
2006年10月16日 14:17:32
只看楼主

380V的系统缺相以后另外两相还是不是380V,比如B相断了,AC相的电压还是不是380V?

380V的系统缺相以后另外两相还是不是380V,比如B相断了,AC相的电压还是不是380V?
免费打赏
lilin1017@co163
2006年10月16日 14:36:38
2楼
380V的系统缺相,如果三相负载已断开或负载不大,B相断了,AC相的电压是380V减去线损。
回复
ofc
2006年10月16日 16:03:25
3楼
谢谢楼上兄弟!
如果有负载的话如何计算另两相电压?
回复

相关推荐