关于SPD选择的问题,欢迎大家讨论!
红苹果
红苹果 Lv.14
2012年04月01日 11:25:03
只看楼主

新版建筑物防雷设计规范变化蛮不小的。。前天检查了广东院的一份图纸,其防雷设计按二类防雷设计,第一级SPD选择的是15KA 10/350us,第二级SPD选择的是20KA 8/20us。按规范讲冒失没有错误,可以往检查的设计图纸中,第一级SPD的波头与半值都是8/20us啊,原理上讲10/350us这第一级是主要用于LPZ0区泄放直接雷产生的能量,8/20us波形是用于限制LPZ0A区以外的感应过电压的幅值啊。

现在基本上设计建筑进线都是电缆进线,应该都属于感应过电压。即使有电缆从杆上引下,那么第一级浪涌保护应该在杆上而不是在建筑内了。设计的图纸第一级浪涌保护是在建筑物内。
就此问题,究竟电缆引入时第一级浪涌是用哪个波形大家讨论下啊。。

广东的朋友,如果你也在论坛里,别拍我啊,哈哈哈。。。
免费打赏
cszhangyiping
2012年04月01日 11:34:22
2楼
一般的电杆电缆进线处都带3只避雷器,不晓得属于一级SPD不。
回复
红苹果
2012年04月01日 18:08:23
3楼
没人对这个话题有兴趣啊。。
回复
山涧小溪
2012年04月02日 12:53:09
4楼
原则上设计要求总配电柜设备耐压6KV,浪涌电流40KA(10/350μs);分配电柜设备耐压1KV,浪涌电流10KA(8/20μs);设备现场设备耐压0.5KV,浪涌电流5KA(8/20μs)。
回复
tiger2006
2012年04月19日 11:21:59
5楼
新雷规变化是大
有没相关的讲座
好多真搞不清
回复
jasior
2012年05月30日 13:33:20
6楼
我的样本上都没有冲击电流值,也没有说是否符合一级试验10/350μs冲击一次,只有最大放电电流,翻了老手册,碳化硅阀式避雷器,电站用氧化锌避雷器数据也没有这个
回复
jasior
2012年05月30日 13:37:55
7楼
请教版主一个问题,现在的浪涌保护器前面都加熔断器,老式的低压架空进线处避雷器(如阀式),前面要不要加一个熔断器呢
回复
bandianhou
2013年05月26日 22:12:36
8楼
谁上个好的教科书呢
回复
fitman
2013年05月26日 23:33:16
9楼
哎,我是不太相信这东东的,就按规程选吧。实际上个人认为如何选也没所谓。高压避雷器用多了,真正能起作用的也不见得有多少,选择性更不用说了。低压的还分三级!这东东比漏电开关更没选择性。欢迎厂家拍砖!