关于施工电源设置的请教
zhongcongzhou
2006年10月16日 13:27:59
只看楼主

现有一工程,现场电源直接从架空低压线路上接下来,先接了一个刀闸开关,后下接一电度表,再下面就直接接用电开关(此开关属于普通开关未带漏电保护器,也不是断路保护器那种),这种接法对吗?说明:此接法只是照明所用。因本人不是电气专业的,也不懂,但是知道肯定有问题,本人查了一下用电临时规范:1.电源必须设置总配电箱,且要设置三级配电,总——分——开关箱。上面没有2.总配电箱必须设置漏电保护器和断路保护器,上面也没有设置。

现有一工程,现场电源直接从架空低压线路上接下来,先接了一个刀闸开关,后下接一电度表,再下面就直接接用电开关(此开关属于普通开关未带漏电保护器,也不是断路保护器那种),这种接法对吗?说明:此接法只是照明所用。因本人不是电气专业的,也不懂,但是知道肯定有问题,本人查了一下用电临时规范:
1.电源必须设置总配电箱,且要设置三级配电,总——分——开关箱。上面没有
2.总配电箱必须设置漏电保护器和断路保护器,上面也没有设置。
3.分配电箱和开关箱也需设置漏电保护器和断路保护器。上面更没有了。
4.如果要从此线路上接下来作为施工电源(机械用),那么是否应该设置单独的配电箱,是否不能与照明配电箱在一起。如果此线路导线所能提供的负荷不够,那么是否应该更换线路导线,加大导线面积,有没有其它办法,可以用自备发电机吗。

相关推荐

APP内打开