看到一个配电箱子,如图片。有个迷惑,这样接线是否正确?如果正确的话,那后面出线怎么接法,从哪里出?望高手指点。
看到一个配电箱子,如图片。有个迷惑,这样接线是否正确?如果正确的话,那后面出线怎么接法,从哪里出?
望高手指点。
72楼
浪涌接在空开的出线口是没问题的,但是走线好像不对,地线的出线造成了二次感应。
回复
73楼
学习了,佩服中,,,,,,,,,,
回复
75楼
完全错误的接线
回复
76楼
没见过这样的接方
回复
77楼
未见过这样的电箱,接法不对!
回复
78楼
这是防雷器箱
回复
79楼
可以从开关的下口接啊!这种情况应该设置出线端子排就方便了。
回复
80楼
这好像是一个防雷箱吧,接法是正确的,防雷器前面安装断路器和熔断器是不是有些重复,按理说直接安装一个保护就可以了,安装断路器或熔断器的目的是为了避面防雷器漏电流过大,不跳闸引起火灾,或者防雷器损坏时方便维修更换。
回复
81楼
避雷器上口要接4个熔断器,或者接一个4级微断。
回复