【分析】110kV配电站出现的诡异主变差流报警
gami25103117
2012年04月01日 00:14:42
只看楼主

110KV电站,两台变压器,50MVA一台(对应220KV站西线供电),31.5MVA一台(对应220KV站东线供电)由于现在负荷不大,只启用了31.5MVA的那台,平时采用西线供电,东线作为备用前几天上级220KV电站线路检修,全线停电来电时供电局要求使用东线的电,我们按照要求使用东线的电,通过高压母联送到31.5MVA变压器上,送电当晚一切正常从第二天开始问题来了1、29号早6点开始,31.54MVA主变差流报警,一直到早8点又换为50MVA主变差流报警,报警持续到晚上8点多,边报警边复归

110KV电站,两台变压器,50MVA一台(对应220KV站西线供电),31.5MVA一台(对应220KV站东线供电)
由于现在负荷不大,只启用了31.5MVA的那台,平时采用西线供电,东线作为备用
前几天上级220KV电站线路检修,全线停电
来电时供电局要求使用东线的电,我们按照要求使用东线的电,通过高压母联送到31.5MVA变压器上,送电当晚一切正常
从第二天开始问题来了
1、29号早6点开始,31.54MVA主变差流报警,一直到早8点又换为50MVA主变差流报警,报警持续到晚上8点多,边报警边复归
2、30号从也是从早5点半开始,一直到晚8点半,一直是50MVA主变差流报警
3、31号早六点开始,到8点自己停止不报警了,但晚上6点又开始了
查阅变压器主保护,报警整定值是0.5倍,详细查了从主变端子箱到主变保护柜的线路,安装的都很正规,也不存在接地
几个疑问
1、配电站安全运行接近一年,所以关于CT接线、极性等得安装错误应该不存在
2、220KV站停电检修不应该对我们造成影响,因为当天送电后没有问题
3、50MVA的变压器保护装置中显示一直有电流,我们并没有启用这台变压器,也就是说高低压侧都没有电,它怎么会显示有电流,甚至存在差流
4、报警为何会轮流这来,先是31.5的,后来又换做没有使用的那一台上去
感谢各位!!!
免费打赏
gami25103117
2012年04月01日 00:17:29
2楼
多谢各位的分析,先谢谢大家乐
回复
ghb2008
2012年04月01日 10:16:38
3楼
备用平时投不投上?是不是两个进线同时供电了?
回复
ghb2008
2012年04月01日 10:17:09
4楼
备用平时投上吗?是不是两路进线同时投上了?
回复
ghb2008
2012年04月01日 10:20:22
5楼
转角错误和CT变比出错或平衡系数出错:一般是装置定值整定的问题,仔细核对系统的接线和定值或检查定值计算
极性接反:这个这现场遇到好几次。就是一次CT的进线和出线与装置小CT的进线和出线接反
CT本身有问题:CT的铁芯不好或不平衡
其他:
线路负荷不平衡比较严重,也会产生差流;
正常情况下会有很小的差流,是否差流告警定值整定太小?
还有就是可以检查一下接线是否有绝缘皮损坏导致接地。
要是空载合闸,根据厂家做法的不同可能在某些情况下误报差流越限。
实在不行,找厂家吧。
回复
jhongsong123
2012年04月01日 11:51:56
6楼
应该是CT极性反的可能性大,见附件图纸分析
回复
jhongsong123
2012年04月01日 11:55:03
7楼
你的主接线是不是内桥式的?
回复
jhongsong123
2012年04月01日 12:14:18
8楼
误动作分析:如果是内桥式主接线,内桥的差动用CT极性反了。
回复
jhongsong123
2012年04月01日 14:23:02
9楼
另外,如果是上述情况,你的负荷电流应该是不大,如果负荷电流比较大,应该是跳闸。
回复
gami25103117
2012年04月01日 15:20:10
10楼
没有,现在只有东线给31.5MVA变压器供电,通过110KV内桥走到变压器高压侧
但目前报警的是那台未启用的变压器
回复
gami25103117
2012年04月01日 15:22:24
11楼
回复橄榄同志
你给的附图其中CT1和CT2是错误接线的情况吗?
谢谢
回复