110KV电站,两台变压器,50MVA一台(对应220KV站西线供电),31.5MVA一台(对应220KV站东线供电)由于现在负荷不大,只启用了31.5MVA的那台,平时采用西线供电,东线作为备用前几天上级220KV电站线路检修,全线停电来电时供电局要求使用东线的电,我们按照要求使用东线的电,通过高压母联送到31.5MVA变压器上,送电当晚一切正常从第二天开始问题来了1、29号早6点开始,31.54MVA主变差流报警,一直到早8点又换为50MVA主变差流报警,报警持续到晚上8点多,边报警边复归
由于现在负荷不大,只启用了31.5MVA的那台,平时采用西线供电,东线作为备用
前几天上级220KV电站线路检修,全线停电
来电时供电局要求使用东线的电,我们按照要求使用东线的电,通过高压母联送到31.5MVA变压器上,送电当晚一切正常
从第二天开始问题来了
1、29号早6点开始,31.54MVA主变差流报警,一直到早8点又换为50MVA主变差流报警,报警持续到晚上8点多,边报警边复归
2、30号从也是从早5点半开始,一直到晚8点半,一直是50MVA主变差流报警
3、31号早六点开始,到8点自己停止不报警了,但晚上6点又开始了
查阅变压器主保护,报警整定值是0.5倍,详细查了从主变端子箱到主变保护柜的线路,安装的都很正规,也不存在接地
几个疑问
1、配电站安全运行接近一年,所以关于CT接线、极性等得安装错误应该不存在
2、220KV站停电检修不应该对我们造成影响,因为当天送电后没有问题
3、50MVA的变压器保护装置中显示一直有电流,我们并没有启用这台变压器,也就是说高低压侧都没有电,它怎么会显示有电流,甚至存在差流
4、报警为何会轮流这来,先是31.5的,后来又换做没有使用的那一台上去
感谢各位!!!