【分析】110kV配电站出现的诡异主变差流报警
gami25103117
2012年04月01日 00:14:42
只看楼主

110KV电站,两台变压器,50MVA一台(对应220KV站西线供电),31.5MVA一台(对应220KV站东线供电)由于现在负荷不大,只启用了31.5MVA的那台,平时采用西线供电,东线作为备用前几天上级220KV电站线路检修,全线停电来电时供电局要求使用东线的电,我们按照要求使用东线的电,通过高压母联送到31.5MVA变压器上,送电当晚一切正常从第二天开始问题来了1、29号早6点开始,31.54MVA主变差流报警,一直到早8点又换为50MVA主变差流报警,报警持续到晚上8点多,边报警边复归

110KV电站,两台变压器,50MVA一台(对应220KV站西线供电),31.5MVA一台(对应220KV站东线供电)
由于现在负荷不大,只启用了31.5MVA的那台,平时采用西线供电,东线作为备用
前几天上级220KV电站线路检修,全线停电
来电时供电局要求使用东线的电,我们按照要求使用东线的电,通过高压母联送到31.5MVA变压器上,送电当晚一切正常
从第二天开始问题来了
1、29号早6点开始,31.54MVA主变差流报警,一直到早8点又换为50MVA主变差流报警,报警持续到晚上8点多,边报警边复归
2、30号从也是从早5点半开始,一直到晚8点半,一直是50MVA主变差流报警
3、31号早六点开始,到8点自己停止不报警了,但晚上6点又开始了
查阅变压器主保护,报警整定值是0.5倍,详细查了从主变端子箱到主变保护柜的线路,安装的都很正规,也不存在接地
几个疑问
1、配电站安全运行接近一年,所以关于CT接线、极性等得安装错误应该不存在
2、220KV站停电检修不应该对我们造成影响,因为当天送电后没有问题
3、50MVA的变压器保护装置中显示一直有电流,我们并没有启用这台变压器,也就是说高低压侧都没有电,它怎么会显示有电流,甚至存在差流
4、报警为何会轮流这来,先是31.5的,后来又换做没有使用的那一台上去
感谢各位!!!
免费打赏
zero2441
2012年04月01日 15:57:22
12楼
gami25103117给的信息太少,
橄榄厉害!

是采用的微机型保护装置吧?建议查看装置内部的各侧电流和角度,直接可以发现问题(估计以高压侧A相电流为基准,0°)。
估计是这个情况:“另外,如果是上述情况,你的负荷电流应该是不大,如果负荷电流比较大,应该是跳闸。”
回复
jiyang
2012年04月01日 16:25:17
13楼
应该CT回路两点接地的可能性最大,你做下试验就知道了
回复
jhongsong123
2012年04月02日 12:06:53
14楼
如果负荷不大,CT1,CT2极性反的可能性大。
回复
zyz8438
2012年04月02日 12:53:41
15楼
变压器额定电流、CT变比,保护装置差流报警时的差动电流是多少,当时的负荷电流是多少?
回复
zyz8438
2012年04月02日 13:02:17
16楼

橄榄给你的是正确的接线!
回复
zyz8438
2012年04月02日 13:06:43
17楼

你没有理解橄榄的意思?

正因为内桥的存在,母联两侧的CT应该分别交叉接入两个变压器的差动保护电流回路中。如橄榄的图所示,母联左侧CT接入右侧变压器,母联右侧CT接入左侧变压器。

如果这两个CT的极性接反了(注意,是极性接反,不是说这两个CT反了),那么当内桥上有电流流过的时候,就会在两个变压器的差动电流回路中反映出差动电流来,即便是你某台变压器并没有投入运行。
回复
lyc443
2012年04月02日 16:07:36
18楼
能否給出運行方式及二次電流回路圖

[ 本帖最后由 lyc443 于 2012-4-2 17:15 编辑 ]
回复
lyc443
2012年04月02日 16:20:46
19楼
沒有一次接線方式及二次電流回路圖比較難分析。

[ 本帖最后由 lyc443 于 2012-4-2 17:13 编辑 ]
回复
jhongsong123
2012年04月02日 17:16:47
20楼
楼上说的有一定的道理,正常负荷时,电流很大,如果极性反了,肯定会跳闸;但是如果是负荷很小,差流并不是很大,只在启动值附近,可能不会跳闸。

实际上,如果是微机保护装置,大都能从内部看到差流是多少?可以进去看看。
回复
zhang1325
2012年04月02日 22:58:28
21楼
学习了~ 感谢大侠的分析
回复

相关推荐

APP内打开