采光井高出地面350mm,宽2000x2000,钢架支撑12+12的夹胶玻璃,这样的玻璃面层还会有安全隐患吗?或者用12+12的夹丝玻璃。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-31 21:35 编辑 ]
采光井高出地面350mm,宽2000x2000,钢架支撑12+12的夹胶玻璃,这样的玻璃面层还会有安全隐患吗?或者用12+12的夹丝玻璃。
[
本帖最后由 flysea206 于 2012-3-31 21:35 编辑 ]
2楼
只要上面不掉重物下来,应该没问题,既然设置了采光井,肯定要用玻璃做盖板的,不然失去了采光的意义。
回复
3楼
不论是夹胶还是夹丝玻璃,都不排除可能碎裂后下坠,所以在井口下沿加装一道安全防护网,材质选用耐久性强的即可。防止万一玻璃碎裂后大片玻璃直接砸到底伤人就好了。
回复
4楼
没观察过,楼上说的做法常规都这样做的么?
[
本帖最后由 wyhlvu 于 2012-4-1 17:14 编辑 ]
回复
5楼
只要上面不掉重物下来,应该没问题,既然设置了采光井,肯定要用玻璃做盖板的,不然失去了采光的意义。
回复
6楼
不论是夹胶还是夹丝玻璃,都不排除可能碎裂后下坠,所以在井口下沿加装一道安全防护网,材质选用耐久性强的即可。防止万一玻璃碎裂后大片玻璃直接砸到底伤人就好了。
回复
7楼
夹胶钢化后还怕掉下来?
回复
8楼
没有问题,主要是太浪费啦,没必要12+12的 即使有高空坠物 夹胶玻璃也不至于全碎掉,为了保险起见,建议玻璃用1000*1000的或者更小的尺寸拼合,以防止碎裂后更换面积过大,减少损失,也可用PC板 但是要防止中间下沉积水。
回复