电动机启动电流
mms1633659
mms1633659 Lv.2
2006年10月16日 10:56:06
只看楼主

请问:电动机在轻载和重载启动时,启动电流是否一样?急!!!

请问:
电动机在轻载和重载启动时,启动电流是否一样?
急!!!
免费打赏
fanchunjie0224
2006年10月18日 10:49:21
12楼
上面的朋友说的很清楚了。电机轻载或重载的启动电流是一样大的。(注意是尖峰电流!!!)不一样的只是启动时间或者说是由尖峰到工作电流的变化速度.高压或低压的保护要求也一样.低压常说的热保护有双金属的,也有电子的,相当于高压的过流保护.从你说的情况分析,无论怎样,在启动期间保护速断信号继电器也不应该动作,应该查一下整定值或继电器的质量.
回复
ningyu0606
2006年10月20日 09:49:13
13楼
看看断路器的保护曲线,是不是电机保护型的。
如果不是电机保护型的,起动电流让不过去,就会跳闸。
回复
ningyu0606
2006年10月20日 09:51:40
14楼
补充:断路器不是D曲线,整定电流按电机额定电流选取,那没问题会跳闸。
回复
tely-007
2006年10月20日 10:29:59
15楼
如果你的电机有重载启动的情况,最好不要用降压启动,那么大的电机,用变频启动不是更好?
回复
hhsscc
2006年10月20日 11:20:05
16楼

一样的
回复
hhsscc
2006年10月20日 11:22:09
17楼

很同意
回复
ryan_yu
2006年10月20日 11:59:34
18楼
好好学习,天天向上!
回复
qsy
2006年10月20日 21:14:50
19楼
"电机轻载或重载的启动电流是一样大" 中的“启动电流”仅仅是起动电机后约2、3个工频周波内的电流有效值(包括周期分量及非周期分量值)。
该值可能比电机额定“起动电流”或“尖峰电流”大2、3倍。
重载时“启动电流” 衰减过慢有可能使 “速断信号继电器掉牌的”
回复
qsy
2006年10月20日 21:23:26
20楼
电机额定“起动电流”或“尖峰电流”一般可能相当于电机起动时非周期分量衰减至可忽略不计后的电流有效值(正常起动约2、3个工频周波后)。
回复
qsy
2006年10月20日 21:33:12
21楼
俺最近做的一个工程项目中,一台1400kW/10kV同步电机空载起动时,指针式电流表最大摆到0.7x额定电流,就摆回来了;重载起动时最大摆到5~6x额定电流后才往回摆。
回复

相关推荐