电动机启动电流
mms1633659
mms1633659 Lv.2
2006年10月16日 10:56:06
只看楼主

请问:电动机在轻载和重载启动时,启动电流是否一样?急!!!

请问:
电动机在轻载和重载启动时,启动电流是否一样?
急!!!
免费打赏
lilin1017@co163
2006年10月16日 11:31:28
2楼
电动机在轻载和重载启动时,启动电流和转差率有关,轻载启动时,电机由于轻载,转速上升快,很快达到额定转速,时间短,电流下降速度快。重载启动时,电机由于重载,转速上升慢,达到额定转速时间慢,电流下降速度慢,启动时间长。
启动瞬时间,轻载和重载启动电流应该差不多。
回复
zhangxinlover
2006年10月16日 14:41:51
3楼
三相异步电机启动电流公式如图.
其中,S是转差率;E20是S=1时转子电动势;R2是转子电阻;X20是S=1时转子电抗=2∏*F2*L2,F2-转子频率,L2-转子感抗.
有公式可看出:
启动瞬间,S=1,电流与负载情况无关,即重载与轻载的电流相等;
启动后电机未达到额定转速期间,重载时的S比轻载时的S大,相应的电流要大,需要的启动时间也大.
回复
mms1633659
2006年10月16日 16:58:18
4楼
我问的是:对于同一台电动机,在轻载和重载启动时,哪个启动电流大些?请帮助解释.我觉得应该是重载时启动电流大,因为电动机要克服较大的阻转矩,这样及延长了启动时间又增加了启动电流.不知道对不对?还有:如果这台电动机用降压启动时,在轻载和重载时,启动电流是否也有变化?请帮助解释.谢谢了!!!
回复
张元方
2006年10月16日 18:07:51
5楼
3楼说得对。
回复
etlalee
2006年10月16日 20:49:59
6楼
3楼讲得很好,很浅显啊,还不明白??

回复
mms1633659
2006年10月17日 09:11:15
7楼
可是在我公司生产实践中有过如下现象:轧钢的高压轧机,有几次在启动时,操作工因为没有把轧机的牙包松开,在启动时就是一合闸就跳闸,检查后发现是速动动作,机械上牙包没有松开,处理方法:在对操作工指导后,用正常的启动程序启动,这样,松开牙包后,电机就能正常启动了,向3楼所说的,启动电流是一样的话,上面的现象就不成立,保护速断就不会动作了,我还是觉得带上负载启动电机,启动电流是比空载是大的.请各位解释.!!!
回复
张元方
2006年10月17日 09:25:54
8楼
请问是什么电机?参数?还有空开的参数。
回复
mms1633659
2006年10月17日 11:35:12
9楼
绕线电动机,1250KW/10极,断路器
回复
hfqlm
2006年10月17日 16:25:48
10楼
电机的启动电流与电机本身的特性有关,与负载无关,重载轻载影响电机的启动时间和启动电流变化曲线。
7楼提到的保护动作不是速断动作,而是过载保护或者热保护跳闸。
回复
mms1633659
2006年10月18日 09:11:42
11楼
10楼的同志,我们针对上述事故,调查过,是保护速断信号继电器掉牌的,而过流未动作,故障动作原因十分好查的,对了,我们是6KV高压电动机,好象8楼和10楼的同志把电机的类型搞错了,又是空开,又是热保护等,在高压上上述能用吗?希望我们还是把问题提高一个讨论的级别上来,把问题针对性的搞清楚.我认为电动机在启动时,它在空载时和轻载时的启动电流变化不大,但是对于只能轻载和空载启动的电动机,如果它在重载下启动,因为要克服阻转矩,势必要使启动电流增大,可能就超出其正常范围,这相当与电动机有堵转现象,启动电流中除正常建立磁场用的励磁外也应该加上负载电流,这样不就是使启动时间加长,启动电流大了吗?不知道对不对希望有高手同志,给一个理论上的心服口服的说法.拜托!!!!